Problemas de alarma por vibraciones y configuración del tiempo de parada

2016-05-06View Original

Thread Content

Bomba de alimentación para calderas grandes: Durante el proceso de arranque y hasta que la bomba alcanza su velocidad normal, pasa rápidamente por un pico de vibración. En ese momento, las vibraciones pueden llegar a superar los valores de alarma establecidos. Por lo tanto, no se desea que el DCS genere alarmas falsas en tales situaciones. La duración de las vibraciones monitoreadas es un criterio importante para determinar si realmente se trata de una falla que requiere alarma, o si el arranque temporal de la bomba puede ser ignorado. Ahora, es necesario programar en el DCS los valores de tiempo correspondientes. ¿Podrían indicarme, amigos, cómo se puede obtener ese tiempo tan breve? ¿3 segundos? 5 segundos? ¿Existen estándares al respecto? ¡Gracias! ¡
Reply #22016-05-06
Se recomienda medir la duración real de este pico de vibración antes de establecer un valor
Reply #32016-05-07
Se necesitan datos preliminares del personal del equipo/fabricante para realizar pruebas en el sitio; hay que tener en cuenta las interferencias de señal que pueden causar desviaciones. Esta configuración no puede ser establecida por el operador de los instrumentos.
Reply #42016-05-08
Por ejemplo, al comenzar el proceso de operación, hay algunas interconexiones que deben ser desactivadas. Por ejemplo, la presión en las tuberías de gas combustible debe estar baja al inicio del proceso; si se mantienen activas esas interconexiones, ¿no sería imposible poner en marcha el sistema? Eso también aplica aquí: cuando se active la alarma o el sistema de interconexión, se puede usar un bypass; recuerde restablecerlo posteriormente. No hay necesidad de preocuparse por algo así
Reply #52016-05-09
Gracias, tiene razón. Quiero saber si es posible configurar el programa de tal manera que, por ejemplo, no se emita una alarma durante unos pocos segundos. De esta manera, se pueden filtrar de forma efectiva algunos falsos positivos.
Reply #62016-05-09
Tiene toda la razón; si se mide en tiempo real, esa es la forma más precisa. Sin embargo, antes de que el equipo nuevo comience a funcionar, este valor solo puede tomarse como referencia según la opinión del fabricante.

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.