¿Alguno de ustedes ha utilizado interruptores de presión y de nivel de dos cables, alimentados con 24VDC?

2016-05-07View Original

Thread Content

¿Alguno de ustedes ha utilizado interruptores de presión y de nivel de dos cables, alimentados con 24VDC? ¿Alguno de ustedes ha utilizado interruptores de presión y de nivel de dos cables, alimentados con 24VDC? ¿Alguno de ustedes ha utilizado interruptores de presión y de nivel de dos cables, alimentados con 24VDC?
Reply #22016-05-07
Las ventajas son las siguientes: 1. Dos cables, lo que lo hace sencillo; si se conectan los cables incorrectamente, el medidor no se dañará. 2. Buena resistencia a las interferencias; la señal de encendido se transmite a grandes distancias, hasta decenas de kilómetros. 3. La señal de encendido es intrínsecamente segura y a prueba de explosiones, E*aIlCT6
Reply #32016-05-07
No lo he visto nunca. Por lo general, los interruptores que vienen incluidos en los equipos son de 4 cables; nunca he visto ninguno de 2 cables. Además, generalmente las señales DI o DO no pueden ser consideradas seguras desde el punto de vista de la seguridad industrial. Solo los interruptores Namur cumplen con estos requisitos. No sé cómo se logra que la señal de tu interruptor sea segura y resistente a explosiones
Reply #42016-05-07
Se trata de un sistema de alarma basado en corrientes de 4/20 mA: cuando hay una alarma, se emite una corriente de 20 mA; cuando la alarma cesa, se emite una corriente de 4 mA. Si se conecta una resistencia de 250 Ω en el circuito de corriente y se mide la tensión en los extremos de dicha resistencia, entonces la señal de alarma de 4/20 mA se convertirá en una señal de alarma de 1/5 V, que puede ser reconocida por cualquier tipo de tarjeta o módulo DCS o PLC. Su uso es muy sencillo: por ejemplo, durante la programación, se puede utilizar como umbral para determinar si hay una alarma el valor de la tensión, que debe ser mayor que 3 V. Hay una explicación detallada en este enlace: http://bbs.hcbbs.com/thread-1432900-1-1.html. Información adicional sobre la selección del producto: .
Reply #52016-05-08
Jeje, en realidad se trata de convertir la función del transmisor en una salida de tipo conmutador, a través de la configuración de puntos de alarma. Eso no es diferente de cuando uso un transmisor normal y configuro valores de 4 mA y 20 mA para las alarmas. El transmisor puede configurarse tanto como entrada de tipo AI como entrada de tipo DI. Algunos fabricantes de equipos, aunque suministran transmisores, exigen que se utilicen tarjetas de tipo DI. Es lo mismo en tu caso, ¿verdad? No sé qué ventajas tiene este producto en cuanto al precio, en comparación con los transmisores tradicionales
Reply #62016-05-08
Jeje~ Este dispositivo se llama “Transmisor multifuncional”. En realidad, es una versión mejorada del transmisor de dos cables. Cuesta 50 yuanes más que un transmisor normal. Esos 50 yuanes podrían considerarse como un pago por los derechos de autor del inventor de esta idea. Se utiliza para obtener una salida en formato lineal de 4–20 mA; en ese caso, funciona como un transmisor tradicional. Si se utiliza para obtener una salida en formato de interruptor de 4/20 mA, entonces funciona como un controlador de límites superior e inferior. Cuando se utiliza para obtener una salida en formato de señal de corriente con varios niveles, funciona como un regulador automático. Y cuando se utiliza como fuente de señal de corriente, funciona como un regulador manual. Su hardware es idéntico al de un transmisor normal. Lo que realmente mejora es la inteligencia software del transmisor. Esto permite que su sistema de control sea más simple y fiable. También puede ayudarle a ahorrar dinero; probablemente, el ahorro que obtenga sea mucho mayor que el costo del propio dispositivo
Reply #72016-05-09
. La tecnología sirve a la sociedad; la tecnología pertenece a toda la humanidad. ¿Qué sentido tiene protegerla? Se invita a imitar y a plagiar… Juntos, podemos lograr más. El precio por estar desnudo es de 1150 yuanes. Estoy dispuesto a venderme por 1150 yuanes. El precio por estar desnudo es de 1150 yuanes. Estoy dispuesto a venderme por 1150 yuanes. Acabo de saber que nuestro equipo de investigación ha obtenido otra patente inventada en el año 2013. La Oficina de Patentes ya ha concedido oficialmente esa patente. Jejejeje
Reply #82016-05-09
¿Se considera uno de esos interruptores de nivel máximo con flotador que utilizan el principio de la flotabilidad?
Reply #92016-05-09
Estás hablando del interruptor de nivel por flotador; por lo general, su interior cuenta con un contacto de muelle. ¿Los baratos cuestan 10 yuanes? Cuesta cientos de yuanes más. Se trata de un interruptor de nivel que funciona en un solo punto; cuando se introduce o extrae líquido, las fluctuaciones del nivel del líquido pueden causar que los contactos vibren con frecuencia. El interruptor de nivel de tipo 4/20mA al que me refiero es de tipo “rango”, es decir, funciona entre un valor mínimo y uno máximo. Por ejemplo, cuando el nivel del líquido llega a 0.2 metros, se emite una señal de alarma de 20mA; cuando el nivel sube a 0.6 metros, la alarma se detiene y se emite una señal de 4mA. De esta manera, el nivel del líquido se mantiene entre 0.2 y 0.6 metros. La señal de alarma no se ve afectada por las fluctuaciones del nivel del líquido, lo que significa que su vida útil es larga. Pero, como todo tiene sus ventajas, también tiene sus desventajas. Su precio es mucho más alto que el de los interruptores de tipo flotador: comienza desde 1150 yuanes
Reply #102016-05-10
Cuando el valor de desviación de alarma se establece en un nivel más bajo, también se puede utilizar para un control preciso en un único punto. Por ejemplo, si el sensor se instala a una distancia de 0.55 metros, el indicador también se desplazará 0.55 metros De esta manera, cuando el valor medido es de 0,60 metros, se activa la alarma de límite superior; se emite una corriente de 20 mA para indicar la alarma. Cuando el nivel del líquido disminuye a 0,57 metros, la alarma se desactiva y se emite una corriente de 4 mA. De este modo, se logra una alarma precisa en el nivel de 0,6 metros. Además, los cambios en la densidad del líquido no afectan la precisión de la alarma ¡Esta es una forma ingeniosa de utilizar los sensores de presión! Si se utiliza nuevamente el método de medición de presión con membrana sensora sin contacto con el líquido, será posible resolver numerosos problemas complejos relacionados con el control del nivel de líquidos. Espero que todos puedan tomar esto en consideración Quienes tengan dificultades para utilizar este método, pueden llamarme para pedir ayuda. Aunque soy una persona muy común, no soy ningún idiota. Es decir, ya sea que compre o no los productos de mi fábrica, le brindaré soporte técnico sin reservas. Hablo de pasión por la tecnología y de un trato humano y amable. Jeje
Reply #112016-08-19
Existe el sistema de dos líneas, pero no me atrevo a usarlo. A nosotros, los que trabajamos en diseño, no nos gusta innovar; preferimos usar cosas que ya han sido utilizadas por otros, cosas que quedan de sobra.
Reply #122016-08-19
. Nuestros estilos son un poco diferentes, ¿sabes? Me gustan las novias nuevas, ja. Solo algo completamente nuevo y original puede hacer que me sienta feliz. “Cosas que ya han sido usadas por otros, cosas que quedaron de eso”. De todos modos, yo no las uso. {:3_51:} .

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.