Estimados usuarios, existen dos grupos de calentadores eléctricos. El amperímetro mide la corriente en la línea principal. Cuando se activan los calentadores por separado, el amperímetro muestra valores de 34 y 43,5 A respectivamente. Pero cuando ambos grupos de calentadores funcionan al mismo tiempo, el amperímetro indica 55 A, lo cual es mucho menor que la suma de las corrientes cuando cada grupo funciona por separado. ¿Cuál es la razón de esto?
¿Será que al activarlos los dos al mismo tiempo, la tensión disminuye?
¿Cómo se conectan los dos grupos de calentadores eléctricos? ¿En paralelo? ¿Los amperímetros están en cada grupo de calentadores eléctricos o solo en la línea principal?
El calentador eléctrico debe tener funciones de precalentamiento y mantenimiento de la temperatura. Al encenderlo, ambos grupos funcionan al mismo tiempo; pero una vez que se alcanza la temperatura deseada, uno de los grupos deja de funcionar, quedando solo uno en funcionamiento. Por eso, los valores medidos son diferentes
Al usar dos contactores separados, y siempre que la capacidad de la fuente de alimentación principal sea suficiente, no debería haber una caída en el voltaje
Dos grupos de calentadores eléctricos están conectados en paralelo. El amperímetro se encuentra en el bus que se forma tras la conexión en paralelo; solo está presente en ese bus principal
Les pido a los expertos que echen un vistazo, por favor @yaohero @zhushuai
Dibuja con claridad. Piensa si tu calentador está conectado en estrella o en triángulo