Diferencia fundamental entre C y S en los símbolos de funciones de los instrumentos

2016-05-09View Original

Thread Content

En los símbolos de funciones de los instrumentos, cuando se utilizan como modificadores, C representa el control, mientras que S representa los interruptores y las conexiones en cadena. ¿Cuál es la diferencia fundamental entre el control representado por C y las conexiones en cadena representadas por S? ¿Cuándo se debe utilizar C y cuándo se debe utilizar S?
Reply #22016-05-09
Los circuitos de regulación se representan con la letra C; generalmente, se implementan en los sistemas DCS. Se utilizan para controlar procesos como el control PID. Los circuitos de interbloqueo, por su parte, se representan con la letra S; normalmente, se implementan en los sistemas SIS. Se emplean para situaciones de parada de emergencia, así como para el encendido o apagado de las unidades o para cerrar válvulas de corte. En resumen, eso es todo
Reply #32016-05-09
...En realidad, está bastante detallado. Cada función se representa con un símbolo diferente; es decir, “C” indica producción normal, mientras que “S” significa garantía de seguridad. No hay necesidad de preocuparse por esto, ni siquiera de aprenderlo. Con el tiempo se entenderá, es muy sencillo para principiantes. . .
Reply #42016-05-09
Por lo general, C representa el control, en el caso de las válvulas de regulación. S, por su parte, se refiere a los sistemas de interbloqueo, aplicables a las válvulas de cierre, las bombas y las válvulas electromagnéticas integradas en las válvulas de regulación. Por ejemplo, LICA(H): control de la indicación del nivel líquido, con alarma cuando se alcanza el límite superior; LIAS (H HH): Alarma de límite alto de nivel del líquido; interbloqueo que detiene la bomba o la válvula cuando se alcanza el límite máximo ; TICAS (H HH): Control de la indicación de temperatura. Alcance máximo de alerta: bloqueo automático cuando se alcanza dicho alcance. Válvula de regulación en modo normal de funcionamiento; el bloqueo automático también hace que la válvula de solenoide incorporada envíe una señal eléctrica para cerrar la válvula de regulación ; La S también se utiliza en DCS; la interconexión SIS solo es necesaria cuando está relacionada con problemas de seguridad graves.
Reply #52016-05-09
Todos aquellos que permiten un control de posición del 0 al 100% utilizan C; también se emplea C en las válvulas de conmutación de dos posiciones. La válvula de regulación con interbloqueo se indica añadiendo “S” después de *IC; en el caso de las válvulas de conmutación de dos posiciones con interbloqueo, solo se utiliza “S”, sin “C”.
Reply #62016-05-09
Según lo que dice, ¿puedo entender que se utiliza C cuando hay control de regulación, y S cuando hay un interruptor o control de encendido/apagado? ¿Se puede entender de esta manera?
Reply #72016-05-09
¿Quiere decir que se utiliza C para un control en el rango del 0 al 100%, y que se utiliza S cuando se trata de iniciar o detener, o de encender o apagar, es decir, cuando no hay ningún valor específico? ¿Es así como se entiende?
Reply #82016-05-09
Primero, debes distinguir entre el concepto de interbloqueo y el concepto de control, así como entre el interbloqueo en los sistemas DCS, el control en DCS y el interbloqueo en SIS. Luego, tienes que distinguir entre C: Control y S: Cadena; ¿cuándo se utilizan?
Reply #92016-05-09
Busco información divulgativa. Por favor, explíquelo en detalle. :apretón de manos
Reply #102016-05-09
Se puede entender a LZ de la siguiente manera: C suele representar una función de regulación, es decir, lo que usted llama control. Por lo general, en los sistemas PID se pueden encontrar símbolos como LICS o FICS; esto indica que el medidor de nivel o de caudal sirve para regular alguna válvula u otro dispositivo. La regulación consiste en realizar cambios dentro de un rango determinado; se trata, en otras palabras, de un concepto de “rango”. S suele representar la interconexión DCS; entonces, uno podría preguntarse: “¿Por qué la interconexión no puede considerarse como una forma de regulación?” ”En realidad, la regulación incluye no solo un rango, sino también dos puntos específicos: el 0% y el 100%. Es como si el medidor de nivel ajustara gradualmente la válvula del 100% al 0%. En cuanto a S, se trata de un sistema de dos posiciones; su velocidad es mayor que la de C. Por eso, S se utiliza en situaciones de emergencia para activar mecanismos de bloqueo. Además, algunas unidades* tienen por costumbre reemplazar la letra S en los símbolos de interbloqueo del sistema SIS por la Z.
Reply #112016-05-10
Muchas gracias, con sus palabras ya lo entiendo.
Reply #122021-10-25
¿Qué palabra abrevia S, que significa interbloqueo? Gracias
Reply #132021-11-06
Resumen breve: Control analógico con C, interconexión digital con S
Reply #142021-11-06
La letra C, cuando es la primera letra, indica conductividad; cuando no es la primera letra, funciona como modificador y representa una función de salida, es decir, control. Cuando se utiliza como modificador de letras posteriores, indica una posición cerrada ; La letra S, como inicial, representa velocidad y frecuencia ; Como prefijo, indica seguridad; como letra siguiente, indica un interruptor; como prefijo de la letra siguiente, indica detención ; C:Control, S:Interruptor.
Reply #152021-11-06
C, control: es una señal analógica; S es la interconexión, es una señal de tipo digital

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.