Thread Content
Soy principiante, ¡por favor, alguien con experiencia que me ayude! ¡Muchas gracias! Se desea construir una torre de enfriamiento rápido de los gases. El agua que se utiliza para la pulverización en la torre no debe quedar rezagada; toda ella debe evaporarse y ser expulsada junto con los gases. Condiciones conocidas: Se supone que el diámetro de la torre de pulverización es de 1,5 m ; La temperatura del agua de la rociada se calcula en 30 °C ; Caudal de humos: 5000 Nm³/h ; Temperatura de entrada: 900℃ ; Se exige una temperatura de salida de 200 °C, pero se desconocen los componentes y cantidades del humo. No sé si existe alguna forma de calcular la cantidad de agua necesaria para el rociado. Además, creo que la altura de la torre de rociado está relacionada con el tiempo de intercambio térmico; ¿sería necesario hacer una suposición sobre su altura? (Se podría suponer que tiene 2 m de altura)
¿Por qué nadie responde? ¿Todavía no se sabe que es imposible calcular los componentes?
Shanghái Shuoxin Mecánica y Electrónica, Tan 13761725793. Pueden preguntarme por WeChat, es el mismo número
1. Cantidad de agua en la pulverización: 1,8 T/H. (Cantidad de humo: 5000 Nm3/h; temperatura de entrada: 900)℃ ; Se requiere una temperatura de salida de 200 °C y una temperatura del agua de 30 °C). 2) Diámetro de 1,5 m; velocidad del flujo de humo de 1,973 m/s; tamaño máximo de las partículas que pueden evaporarse: 540 μm.