El localizador Yamaki AVP103 que se ha estado probando recientemente funciona bien en cuanto al ajuste automático, pero siempre hay salida de aire a 4 mA. ¿Qué está pasando?

2016-05-09View Original

Thread Content

El localizador Yamaki AVP103 que se ha estado probando recientemente funciona bien en cuanto al ajuste automático, pero siempre hay salida de aire a 4 mA. ¿Qué está pasando? La válvula siempre tiene un pequeño grado de apertura, y su comportamiento no es lineal. ¿Cómo solucionarlo?
Reply #22016-05-09
Ajustelo poco a poco; debería haber un ajuste fino
Reply #32016-05-09
A 4 mA se ajusta el posicionador, de modo que su punto cero se sitúe en cero, y por lo tanto la salida también sea cero...
Reply #42016-05-10
Al mantener presionadas las teclas UP o DOWN, una vez que la salida sea 0, el localizador lo recordará por sí mismo.
Reply #52016-05-10
¿Es necesario ajustarlo de nuevo después de hacer los ajustes?

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.