Las tuberías de clase de peligro A y B deben estar aisladas térmicamente; se pretende utilizar poliuretano. ¿Cuáles son los requisitos específicos en cuanto a la resistencia al fuego del material?

2016-05-10View Original

Thread Content

Los tubos que transportan sustancias peligrosas de clase A y B (líquidos) deben estar aislados térmicamente. Se piensa utilizar poliuretano; ¿cuáles son los requisitos específicos en cuanto a la resistencia al fuego del poliuretano? ¿Existen regulaciones estrictas sobre la extinción espontánea al separarse del fuego y el índice de oxígeno? Son las regulaciones que deben cumplirse. ¿Además, el material aislante que está fuera del tanque es el mismo que el de las tuberías?
Reply #22016-05-10
Resistente al fuego. El índice de oxígeno no debe ser inferior al 30%.
Reply #32016-05-11
Deben utilizarse materiales incombustibles. Cuando la capa aislante esté hecha de espumas plásticas ignífugas, su índice de oxígeno no debe ser inferior a 30. Por favor, lea detenidamente las normas de diseño contra incendios en la industria petroquímica~~
Reply #42016-05-11
Norma de petroquímica 6.1.2: Los revestimientos aislantes de los tanques para hidrocarburos licuados y líquidos inflamables deben estar hechos de materiales incombustibles. Cuando la capa aislante está hecha de espumas plásticas ignífugas, su índice de oxígeno no debe ser inferior a 30. En la explicación de las disposiciones, se mencionan específicamente como ejemplos los materiales a base de espuma de poliuretano, que no pueden utilizarse. . . El poliuretano generalmente solo puede alcanzar un nivel de resistencia al fuego, sin llegar a cumplir con los estándares.
Reply #52016-05-14
Resistente al fuego. El índice de oxígeno no debe ser inferior al 30%.
Reply #62016-05-19
Gracias. ¿Es que no se puede usar poliuretano para el aislamiento térmico, o tampoco se puede usar para el aislamiento térmico negativo?

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.