Fuga de amoníaco líquido: ¿Cuál es el valor de ajuste para el sistema de cortafuegos de agua? ¿Cuáles son los estándares de valor de interbloqueo para fugas de gases tóxicos?

2016-05-11View Original

Thread Content

En nuestra fábrica, cuando la concentración de amoníaco líquido alcanza los 39 ppm, se activa automáticamente el sistema de rociado de agua. ¿De dónde proviene este 39 ppm? ¿Existen valores de interbloqueo para fugas de gases tóxicos relacionados?
Reply #22016-05-11
39 ppm probablemente no sea una **norma establecida**
Reply #32016-05-11
Este debe ser el valor mínimo de sensibilidad del detector, ¿verdad?
Reply #42016-05-11
Revisar la norma, SH3063-1999 Norma de diseño para detección y alarma de gases en empresas petroleras e químicas
Reply #52016-05-11
Esta norma ha sido derogada; la que se utiliza actualmente es: Norma para el diseño de sistemas de detección y alarma de gases inflamables y tóxicos en empresas petroquímicas (GB50493-2009); El rango de alarma para los medios tóxicos se establece en: 0–300% MAC (PC-STEC) ; O 0-30% IDLH ;
Reply #62016-05-11
¡Gracias a los de arriba! Ya sé: el límite de concentración de amoníaco es de 30 miligramos por metro cúbico. Al convertirlo a ppm, resulta ser un poco más de 39, pero menos de 40. Redondeando, son 39 ppm
Reply #72016-05-11
El MAC del amoníaco es de 30 mg/m3~

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.