En la norma “SH/T3164-2012: Especificaciones para el diseño de sistemas de protección contra rayos en instalaciones petroquímicas”, en la sección “11. Instalación y blindaje de cables”, punto 11.1.1.1, se establece que los cables de los instrumentos instalados en el sitio deben ser instalados a través de tuberías de acero o canaletas para cables; no se deben utilizar tuberías hechas de materiales aislantes. Deben existir buenas conexiones eléctricas entre los tubos de acero y los instrumentos, entre los propios tubos de acero, y entre estos y los canales para cables ; 11.1.2 Los canales para cables de instrumentación están fabricados con estructuras de acero cerradas. El cuerpo del canal y todas las piezas metálicas deben mantener una continuidad eléctrica en todo momento ; 11.2.2.2 La capa de aislamiento debe mantener una conductividad eléctrica continua en todo su recorrido. Pregunta: ¿Cómo se deben entender las conexiones eléctricas, la continuidad eléctrica y la conductividad eléctrica? ¿Cuáles son las diferencias entre ellas?
La conexión eléctrica se refiere a que el punto de contacto entre dos conductores debe ser conductor; La continuidad eléctrica se refiere a la necesidad de mantener una conductividad continua entre los diferentes conductores dentro de un determinado rango ; La conductividad eléctrica se refiere a la imposibilidad de interrumpir el paso de la electricidad a través de un mismo conductor.