El medio es petróleo, las tuberías son de acero al carbono, hay instrumentos de medición conectados en el medio, y estos instrumentos están fabricados con bridas de acero inoxidable. El cliente no exige el uso de pernos aislantes. ¿Buenos amigos, qué tipo de pernos se consideran pernos aislantes? Además, en los medios a base de petróleo, ¿es necesario realizar una conexión eléctrica entre las bridas? Si es necesario hacer una conexión cruzada, ¿qué sentido tiene entonces usar tornillos aislantes? ? Urgente, espero respuesta
Las bridas de tuberías con medio petrolífero no requieren el uso de puentes antiestáticos. El perno aislante es aquel en cuyo vástago se encuentra un revestimiento aislante, lo que asegura que el perno, al pasar por el orificio del tornillo, no entre en contacto con la brida. Además, la tuerca cuenta con arandelas que evitan que también entre en contacto directo con la brida.
¿Podría este instrumento verse afectado por la electricidad estática? Probablemente se utilizan pernos aislantes para evitar que estos toquen el instrumento. Si se usan pernos aislantes, entonces será necesario utilizar conexiones de derivación contra la electricidad estática. Es solo una suposición; seguramente los técnicos especializados en instrumentos saben más al respecto
Las bridas aislantes y los pernos aislantes se utilizan generalmente en las zonas de separación. Las tuberías dentro del taller deben conectarse entre sí mediante conexiones antiestáticas, en lugar de utilizar pernos aislantes. El propietario debe verificar el lugar donde se realizará la instalación
Opinión personal: ¿Acaso el propietario exige esto porque tiene en cuenta que los materiales a ambos lados de la brida son diferentes? Además, como el medio es petróleo crudo, puede producirse corrosión electroquímica; por eso se recomienda utilizar pernos aislantes; ¿Y la carga electrostática que se genera como consecuencia de esto, debe ser conducida hacia otro cable de tierra similar?