Thread Content
¿Cómo se determina el valor de presión para la prueba de hidrostática de los tanques de almacenamiento? El maestro dijo que la presión positiva en los experimentos es de 200 mm de columna de agua, y la presión negativa, de 180 mm. ¿Es así realmente? ¿Podría decirme cuál es la fuente? ¿Por qué no hay contenido relacionado en GB50341 ni en 50128?
La presión de prueba generalmente debe ser 1,5 veces la presión de diseño.
Si el tanque pertenece a recipientes a presión, se aplica lo dispuesto en 4.6.2 de GB150; si pertenece a recipientes a presión atmosférica, se aplica lo dispuesto en 4.8.2 de NBT47003.1
200 mm de columna de agua es la presión que se genera con 200 mm de profundidad de agua.
Algunas reflexiones: Tanques de almacenamiento a presión atmosférica. Por “presión atmosférica” se entiende que la presión interna no es mayor que el peso propio por unidad de área en la parte superior del tanque. Anteriormente, la presión de diseño se fijaba en 200 mm de columna de agua (no se conoce su origen); la presión negativa no debía superar los 250 Pa (en la versión anterior, el valor para 50341 era de 490 Pa). En el caso de los tanques de micropresión, la presión positiva máxima de diseño era de 18 KPa, mientras que la presión negativa máxima era de 6,9 KPa. Un tanque de aceite con techo fijo en el que la presión negativa supera los 250 Pa y no excede los 6,9 KPa se considera un tanque de aceite a presión negativa. Pruebas de resistencia y estanqueidad del techo fijo, y prueba de presión positiva en la parte superior del tanque. Sobre el valor de la prueba de presión positiva: 220 mm de columna de agua (¿No sé qué preguntar?) Los ensayos de estabilidad del techo fijo, así como los ensayos de presión negativa en la parte superior del tanque, se realizan según lo establecido en la sección B.6 del apéndice; para los tanques de almacenamiento a presión atmosférica y a presión externa, estos ensayos también se clasifican como Pr-DL.
Misma pregunta: parece que las normas para pruebas de llenado de GB50341 y 50128 también son diferentes
La prueba de resistencia eléctrica se basa principalmente en la norma TSG 21-2016, punto 3.2.12. Para otras disposiciones específicas, se pueden consultar los requisitos particulares establecidos en dichas normas.