La última edición de este mensaje fue realizada por jacques0920 el 13-5-2016 a las 11:35. Buenos días a todos. En la descripción del cuadro 4.2.12 se indica que las instalaciones importantes dentro de un complejo industrial, como las salas de control, las instalaciones de distribución de energía y los edificios administrativos, deben tener una distancia de seguridad con respecto a las instalaciones o equipos vecinos, según los criterios aplicables a los edificios con alto riesgo de incendio; En el punto 5.2.9 se indica que los dispositivos combinados deben considerarse como un único dispositivo. Por lo tanto, la distancia de seguridad entre sus equipos y edificios debe determinarse según la distancia de seguridad entre los edificios adyacentes. Para ello, se debe consultar la tabla 5.2.1. Este texto establece que la distancia entre los diferentes dispositivos o unidades se determina según la distancia de seguridad entre los equipos adyacentes dentro del mismo dispositivo, y no según la distancia de seguridad entre dispositivos separados. Surge la pregunta: ¿para las salas de control dentro de los dispositivos combinados, o para cualquier otro lugar, se debe consultar la tabla 4.2.12 o bien la tabla 5.2.1? Gracias
Está claro: las instalaciones importantes dentro de los dispositivos combinados, como las salas de control, las unidades de transformación y distribución de energía y los edificios administrativos, deben cumplir con los requisitos establecidos para los dispositivos de alto riesgo de incendio de tipo A, según lo dispuesto en 4.2.12, en cuanto a la distancia de separación necesaria con respecto a las instalaciones o dispositivos adyacentes
Las instalaciones importantes dentro del complejo conjunto, como la sala de control, los sistemas de distribución de energía y los edificios administrativos, se determinan según lo establecido en 4.2.12; la distancia entre los equipos dentro del complejo se determina según lo indicado en 5.2.1
No han comprendido bien el concepto: 1) Si en la instalación hay una sala de control, equipos de distribución de energía, edificios administrativos, etc., la distancia entre ellos y las demás instalaciones debe cumplir con lo establecido en la tabla 5.2.1; 2) La tabla 4.2.12 se refiere a las distancias de separación contra incendios entre los dispositivos. Por ejemplo, en un dispositivo de tipo A, el cual cuenta con una sala de control en su interior, se aplica la tabla de ejecución 5.2.1 dentro del mismo dispositivo. Para las instalaciones externas al dispositivo, se aplica la tabla 4.2.12 en cuanto a los espacios de separación contra incendios. En este caso, la sala de control, junto con todo el dispositivo, se considera como una instalación de categoría A; por lo tanto, debe tratarse como tal, y no se puede considerar por separado a la sala de control para determinar sus espacios de separación contra incendios con respecto a las instalaciones circundantes.