Thread Content
Pasos para cambiar de bomba en las bombas de frecuencia variable: ¿cómo hacerlo para que el caudal no fluctúe o lo haga mínimamente, sin dañar la bomba ni el equipo?
Somos un soplante centrífugo de frecuencia variable y un soplante centrífugo de frecuencia fija, que funcionan como respaldo el uno para el otro. Antes de que arranque el ventilador con variación de frecuencia, esta no está activa; una vez en marcha, se aplica la variación de frecuencia para ajustarla gradualmente.
¡Configurar el arranque automático en el sistema DCS!
Reducir la frecuencia al mínimo de rotación; las dos bombas deben alcanzar la misma frecuencia y luego se desconecta
4.8.1 Cambio del control por válvulas al control por frecuencia variable 4.8.1.1 Se pasa del control en serie del HC8103A al control manual. Bajo la condición de mantener un flujo constante en el FIC8103, se reduce manualmente el valor de OP del HC8103B, mientras que se aumenta el valor de OP del HC8103A, hasta que este último alcance un valor total del 105%. 4.8.1.2 Cambiar el modo de control del FIC8103 de automático a manual, y ajustar el valor OP del FIC8103 de modo que sea similar al valor OP del HC8103B. 4.8.1.3 Se debe cambiar el modo de control del HC8103B, que actualmente es manual, a un modo de control en serie. Asimismo, se debe pasar el modo de control del FIC8103 de manual a automático. 4.8.2 Cambio del control por frecuencia variable al control mediante válvulas 4.8.2.1 Se cambia el modo de control del HC8103B, que antes era por frecuencia variable, a un control manual. Bajo la condición de mantener un flujo constante en el FIC8103, se reduce manualmente el valor de OP del HC8103A, mientras que se aumenta el valor de OP del HC8103B, hasta que este último alcance un valor del 105%, es decir, esté completamente abierto. 4.8.2.2 Cambiar el modo de control del FIC8103 de automático a manual, y ajustar el valor OP del FIC8103 de modo que sea similar al valor OP del HC8103A. 4.8.2.3 Se debe cambiar el modo de funcionamiento del Válvula HC8103A de manual a control en serie, y el modo de control del FIC8103 de manual a automático.