Mi ABB AC800M cuenta con 1 AI880, y está conectado a 6 medidores de nivel magnetoestrictivos PHONIX. Se utiliza una fuente de alimentación externa: 24,5 VDC. De ellos, 3 se encuentran normalmente en estado de nivel de líquido completo; las corrientes correspondientes a los transmisores de nivel en ese estado son: 20,40 MA, 20,61 MA y 20,31 MA. En cuanto a los otros tres transmisores de nivel, sus corrientes se encuentran dentro del rango normal. Actualmente, en el sistema de control central se produce con frecuencia la alarma de error “AI880 CHANNEL ERROR”. Tras realizar las pruebas necesarias, se comprobó que la tensión de funcionamiento de los 6 transmisores de nivel había disminuido por debajo de los 16 VDC. El sistema de control central indica que los seis transmisores de nivel están desconectados ; A veces, el transmisor de nivel presenta un fallo en N(1~5)/6, y la pantalla de control muestra que está desconectado. Me gustaría preguntar: en una situación como esta, ¿al agregar una barrera de seguridad se puede aumentar la tensión de operación del transmisor de nivel de líquido? ¿Se puede garantizar que el transmisor de nivel cuente con una tensión de funcionamiento adecuada?
La barrera de seguridad es un componente del sistema intrínsecamente seguro contra explosiones; no sirve para aumentar la tensión de alimentación de los transmisores en el sitio. El transmisor de nivel está fuera de su rango de funcionamiento; la corriente de salida supera los valores permitidos. El DCS considera que se trata de una situación de circuito abierto, lo cual es algo normal. Es necesario identificar la causa de este exceso de rango y solucionar el problema. Cuando la corriente en el circuito es alta, la caída de voltaje en los conductores aumenta. Como resultado, la tensión de alimentación en los instrumentos de medición disminuye. En resumen, todo se debe a que la corriente supera los límites permitidos. También se puede utilizar un cable con una sección transversal mayor, lo que reduce la resistencia del circuito y permite que la alimentación de los instrumentos en el sitio se mantenga dentro de los rangos normales.
No se utiliza para aumentar la tensión de alimentación del transmisor en el sitio. El transmisor de nivel está fuera de su rango de funcionamiento; la corriente de salida supera los valores permitidos. El DCS considera que se trata de una situación de circuito abierto, lo cual es algo normal. Es necesario identificar la causa de este exceso de rango y solucionar el problema. Cuando la corriente en el circuito es alta, la caída de voltaje en los conductores aumenta. Como resultado, la tensión de alimentación en los instrumentos de medición disminuye. En resumen, todo se debe a que la corriente supera los límites permitidos. También se puede utilizar un cable con una sección transversal mayor, lo que reduce la resistencia del circuito y permite que la alimentación de los instrumentos en el sitio se mantenga dentro de los rangos normales.
Está bien, gracias por la indicación. No conozco bien las barreras de seguridad, ya que tampoco las he utilizado. Ahora voy a buscar la causa del exceso de rango, para ver si se debe a que el rango real del transmisor de nivel no coincide con el rango establecido en el programa.
Está bien, gracias por la indicación. No conozco bien las barreras de seguridad, ya que tampoco las he utilizado. Ahora voy a buscar la causa del exceso de rango, para ver si se debe a que el rango real del transmisor de nivel no coincide con el rango establecido en el programa.