Reorganización del drenaje de calor residual de la caldera

2016-05-16View Original

Thread Content

El vaciado programado del caldero de calor residual del equipo de reorganización se realiza, por lo general, una vez por turno; cada vaciado dura aproximadamente 1 minuto, tomando como criterio no afectar el nivel de líquido en el tanque de vapor. La válvula de regulación es una válvula de compuerta, que se abre dos o tres veces por cada ciclo. Hoy escuché a mis colegas decir que, en su antiguo sistema de calderas, las válvulas de descarga estaban siempre abiertas; esas válvulas eran de tipo bola. Me gustaría consultar con todos: ¿debería dejarse la válvula de regulación completamente abierta?
Reply #22016-05-16
He venido a aprender*, ¡por favor, los expertos, respondan rápido!
Reply #32016-05-16
Durante la formación en recipientes a presión, escuché al instructor explicar que existen dos formas de realizar la descarga regular de residuos: una es de forma rápida, y la otra es mediante una descarga continua durante un tiempo prolongado (generalmente unos 20 minutos). Los sistemas de apertura rápida suelen utilizar válvulas esféricas para abrirse rápidamente, con el fin de eliminar las impurezas presentes en la caldera de calor residual a altas velocidades de flujo. Por lo general, este proceso dura muy poco tiempo; se pueden realizar varias descargas intermitentes cada vez. Durante mucho tiempo se produce una descarga a un flujo bajo durante un período prolongado; por lo general, el flujo es escaso. La forma de hacerlo puede ser decidida por el taller.
Reply #42016-05-16
Tanto las filas consecutivas como las filas fijas, las tenemos todas
Reply #52016-05-16
Lo que digo es solo la descarga regular de aguas residuales. La descarga continua es permanente, y el lugar donde se produce la descarga es diferente. En la descarga periódica se eliminan las impurezas que se encuentran en el fondo, mientras que en la descarga continua se eliminan las burbujas que se forman en la superficie del líquido
Reply #62016-05-17
No hablemos de las disposiciones en fila. En cuanto a las disposiciones en serie, si se deben abrir todas las válvulas o no, eso depende de la configuración de las tuberías. Por lo general, los elementos internos de las válvulas pueden dañarse fácilmente debido al agua a alta presión que circula por ellas. Por eso, si solo hay una válvula, es mejor dejarla abierta por completo. En el caso de dos válvulas, la que está más cerca del equipo debe quedarse completamente abierta durante el proceso de descarga. La segunda válvula controla el caudal de descarga; puede ajustarse según sea necesario. Al final, ambas válvulas deben cerrarse por completo. De esta manera, en caso de que la segunda válvula se dañe, la primera válvula puede servir como barrera, lo que facilita su reemplazo.

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.