Pregunta de un principiante: además de poder enviar señales analógicas relacionadas con la corriente del motor, ¿puede el convertidor de frecuencia también enviar señales digitales que indiquen el estado de funcionamiento del motor o si hay algún fallo, a la DCS? Además, ¿qué señales digitales puede recibir el convertidor de frecuencia desde el motor o la bomba? :(
Utilizando los terminales de control de entrada y salida del convertidor de frecuencia, se pueden satisfacer las necesidades planteadas por el propietario del edificio. El convertidor de frecuencia cuenta con terminales de entrada para control básico y terminales de entrada para control programable. Terminales de control básicos, de tipo digital: marcha/retroceso, parada, funcionamiento por pulsos, reinicio, comando de rotación libre, entrada auxiliar para alimentación de control, etc. Las señales analógicas incluyen: potenciómetros para la determinación de la frecuencia, además de terminales de entrada para voltaje e intensidad de corriente, y las señales de retroalimentación del control PID. Estos terminales solo necesitan conectarse según las especificaciones. Debido a que la función de estos terminales ya está establecida en el momento en que el convertidor de frecuencia sale de fábrica, no se puede modificar. Terminales de control de entrada programables: el convertidor de frecuencia puede recibir hasta decenas de señales de control diferentes. El usuario puede configurar las funciones de estos terminales según las necesidades del lugar donde se utiliza el equipo. Los terminales de control de salida externos del convertidor de frecuencia son de cuatro tipos: salida analógica, salida de pulso, salida de transistor y salida de contactos. 1. La salida simulada es una señal de voltaje continua (por ejemplo, 0–10 V), pero solo permite monitorear un dato; es decir, se puede elegir mostrar uno de los siguientes parámetros: frecuencia de salida, corriente de salida, voltaje de salida, par de salida, potencia de entrada, valor de retroalimentación PG o valor de retroalimentación PID. 2. La salida de la forma de onda de pulso se realiza a través de una tensión de pulso en los transistores; el contenido de la señal de monitoreo es el mismo que la salida analógica. 3. La salida de los transistores es programable; la aplicación específica de cada terminal de salida puede determinarse mediante la configuración correspondiente. Emite diversos señales de monitoreo en modo de colector de transistor abierto, pudiendo enviar decenas de señales como indicación de funcionamiento en marcha, llegada de frecuencia, detección de frecuencia, detección de interrupciones en las señales de frecuencia analógica, alertas de sobrecarga, entre otras. 4. La salida por contactos se realiza a través de los contactos de salida del relé que se encuentra dentro del convertidor de frecuencia. Algunos de los terminales de salida por contactos también son programables. Estos terminales suelen utilizarse únicamente en circuitos de baja tensión de corriente continua. Algunos convertidores de frecuencia también cuentan con relés de salida de señal opcionales, y se puede elegir si deben activarse en caso de anomalías o en condiciones normales.