Thread Content
¿Cuáles son las causas de las fluctuaciones en la temperatura de los cojinetes del eje del compresor de gas sintético?
Adicional: Las tres líneas de la resistencia térmica de temperatura de las bujías del eje pasan por el transmisor de temperatura WTS4 PT100/3 C 0/4-20mA de Weidmüller, y desde allí llegan al sistema Conixion. La temperatura varía entre 57 y 75 grados. Ahora se ha vuelto a conectar el cable de la resistencia térmica al sistema de control de Weihua. No se utilizó ningún transmisor de temperatura, por lo que no hubo fluctuaciones. Se han cambiado ya 3 transmisores de temperatura del tipo WTS4 PT100/3 C 0/4-20mA-Weidmüller; además, se los devolvió para recalibrarlos, y no hubo problemas
Se pasa directamente de 57 a 75. Hay que medir qué rango tiene la tensión de alimentación; se puede ver en el transmisor
Mida el canal de Conson, y también verifique si el reloj vibra en exceso
El canal no se ha probado. Hay vibraciones, pero no es un problema grave
Utilice un verificador de procesos para simular la señal PT100 en el transmisor de temperatura, y verifique si el sistema Kangjisen muestra fluctuaciones. Si todo está estable, revise la resistencia térmica PT100; En caso de fluctuaciones, el amperímetro estándar mide la señal de 4-20 mA que emite el transmisor de temperatura; así se puede determinar si el problema radica en el transmisor de temperatura o en el sistema Kangjisen.
Sospecho que se debe a una entrada inestable, o a alguna interferencia