¿Es realmente necesario instalar deflectores en un intercambiador de calor cuya carcasa está ocupada por vapor de agua?

2016-05-17View Original

Thread Content

Desde el punto de vista del principio de condensación, parece que no es necesario; pero desde el punto de vista del mayor span sin soportes, parece que sí es necesario. En cuanto a las tensiones térmicas, tampoco parece ser necesario. Sin embargo, teniendo en cuenta el peso propio y la necesidad de evitar vibraciones, parece que sí es necesario. Es un poco confuso… Espero que alguien con más conocimiento pueda comentar al respecto
Reply #22016-05-17
Hay que considerar todo esto en conjunto; además, los deflectores ayudan a mejorar la eficiencia del intercambio de calor... Por otra parte, parece que el vapor de agua en el circuito externo no debería considerarse como parte del condensador...
Reply #32016-05-17
Sí, al menos se puede aumentar el valor de intercambio térmico
Reply #42016-05-17
No dije que era un condensador, dije que se trataba del principio de liberación de calor por la condensación del vapor de agua
Reply #52016-05-17
El coeficiente de liberación de calor del vapor de agua no depende de la velocidad, así que no es necesario
Reply #62016-05-17
Desde el punto de vista de la transferencia de calor, no es necesario; Desde el punto de vista de la resistencia, el soporte y la resistencia a los terremotos, no es necesario utilizar placas de desvío; se pueden emplear otros métodos de soporte ; Conclusión: Las placas de deflexión pueden prescindirse.
Reply #72016-05-18
Se pueden omitir las placas de desvío; si los cálculos no son satisfactorios y la distancia máxima sin soportes es demasiado grande, se pueden añadir placas de soporte.
Reply #82016-05-18
La tensión en la tubería puede considerarse despreciable para los espacios sin soportes máximos
Reply #92016-05-18
La tensión en la tubería puede considerarse despreciable para los espacios sin soportes máximos

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.