Thread Content
¿Cuáles son los límites permitidos para la verticalidad y la deformación del campanario después de su instalación? No se ha encontrado en las normas. Gracias.
JB4710-92 “Contenedores en forma de torre de acero”, página 33, artículo 7.2. Tabla 7-1: “Linealidad: la desviación en cualquier sección cilíndrica de 3 metros de longitud no debe superar los 3 mm”. Cuando la longitud del cilindro L es menor o igual a 15 metros, la rectitud de la carcasa no debe superar el 1‰ de dicha longitud. Cuando la longitud del casco supera los 15 metros, la desviación no debe ser mayor que (0,5L/1000 + 8)”. GB50461-2008 Normas de aceptación de la calidad en la instalación de equipos estacionarios en la industria petroquímica. Artículo 4.4.1: “Para los equipos verticales, cuando H ≤ 30 000, el valor a considerar es H/1000 mm; cuando H > 30 000, el valor a considerar es H/1000 mm, pero este valor no debe superar los 50 mm”. SH3514-2001 “Estándares de evaluación de la calidad en la instalación de equipos”. Tabla 6.2.12: “Para los equipos verticales en general, la pendiente debe ser de h/1000, pero no más de 30 mm”. Equipos de conexión mecánica: h/1000” JB4735-97 “Recipientes de acero soldados a presión atmosférica”, página 147, artículo 15.4.4.10: “La rectitud de cada sección del recipiente no debe superar el 0,1% de la altura de dicha sección. La rectitud total del recipiente, una vez ensamblado, no debe superar el 0,2% de su longitud total, y tampoco debe exceder los 30 mm””