Al activarse la lógica de interbloqueo por hidrogenación del aceite de cera, el compresor de hidrógeno en circuito se detiene; se activa entonces el sistema de alivio de presión de emergencia. Por el contrario, si se activa el sistema de alivio de presión de emergencia, ¿se detendrá o no el compresor de hidrógeno en circuito?
Depende de la situación; si el accidente activa la descarga de presión de emergencia, el compresor de hidrógeno en circulación se detendrá; Si se activa accidentalmente la descarga de presión de emergencia, no es necesario detener el compresor de hidrógeno en circulación; basta con restaurar su funcionamiento lo antes posible.
Hay que ver cómo se establece la interconexión en la configuración del proceso: algunos sistemas detienen el funcionamiento al producirse una descarga de presión a alta velocidad, otros no lo hacen en ese caso, y hay otros que detienen todo el sistema
El diseño de interconexión general debería ser el siguiente: hidrogenación en lecho fijo; cuando se activa la descarga de presión de emergencia, el compresor de hidrógeno en circulación no debe detenerse; Y cuando la máquina de circulación de hidrógeno se detiene, es necesario realizar una descarga de presión de emergencia. Cuando la interconexión no está en uso, se puede seguir el procedimiento indicado en la planta baja. (Nota: no incluye hidrogenación en lecho fluidizado, lecho suspenso o lecho móvil)
Por lo general, se produce una descarga de presión de emergencia cuando la temperatura es excesiva; por eso, no es necesario detener la máquina, y se puede continuar con el proceso de enfriamiento en ciclo.
Arranque de alivio de presión de emergencia, el compresor no se detiene. Porque se necesita utilizar hidrógeno en ciclo para llevarse el calor del reactor y proteger el catalizador.