Thread Content
Se desea diseñar el horno de alta temperatura junto a la sala de distribución; las paredes son de ladrillos huecos. El horno funciona a 1600°C y cuenta con un aislante térmico. La temperatura en el lugar es superior a 30 °C. La capacidad total de la sala de distribución eléctrica es de 600 KW. Una de las entradas de la sala de distribución da hacia el horno de alta temperatura. ¿Se puede considerar que el diseño principal es razonable? ¿Es seguro su funcionamiento a largo plazo? Ruego al maestro que me brinde su orientación.
Deberías consultar las normas de seguridad más recientes al respecto. En teoría, esta temperatura debería ser similar a la temperatura ambiente. Además, la capacidad total de la sala de distribución eléctrica no es muy grande; si la casa es bastante espaciosa, no hay necesidad de preocuparse por el problema de la disipación del calor. ¿Usted utiliza estufa eléctrica, estufa a carbón o estufa de gas? Si la zona del horno de alta temperatura es una zona a prueba de explosiones, también se deben utilizar muros a prueba de explosiones para separar la sala de distribución de energía del horno de alta temperatura
Gracias por sus consejos, maestro. Es posible que haya una fuga de hidrógeno, un gas inflamable, en esta estufa. La sala de distribución eléctrica es bastante espaciosa, pero la temperatura dentro de ella es muy alta, mucho mayor que la de las áreas de oficina. No se puede permanecer allí por mucho tiempo; cerca de la estufa, uno siente sudoración intensa y una sensación de ardor en las mejillas.
El hidrógeno requiere un equipo a prueba de explosiones de tipo IIC, ya que representa un riesgo considerable. Primero, revise las normas contra incendios y vea los espacios de separación requeridos. En la sala de distribución, lo más importante es tener en cuenta la protección contra explosiones y también el problema de la disipación del calor. Si se resuelven estos dos problemas, no habrá problemas.
Gracias por sus consejos, maestro. ¿Son las normas de incendios las regulaciones para la prevención de incendios en los edificios? ¿O se refiere a las normas de construcción?
GB 50016-2014 “Normas de protección contra incendios en el diseño arquitectónico”. Lo ideal es buscar, según su sector, si existen normas de protección contra incendios específicas para ese área. Si no las hay, puede consultar esta norma.
Creo que esto no es muy viable; los hornos de alta temperatura presentan el riesgo de fugas de hidrógeno. Es necesario instalar paredes a prueba de explosiones entre la sala de distribución eléctrica y la sala de calderas. Las paredes huecas, como las que mencionas, definitivamente no sirven. Además, no se permite que haya puertas que conecten la sala de distribución eléctrica con la sala de calderas.