Estimados expertos: Hola, me gustaría preguntarles algo. Si se trata de un termómetro de medición a distancia que forma parte de un conjunto completo de equipos (con PLC incorporado), y que se conecta a nuestro DCS a través de cables de comunicación, ¿se consideran esos puntos I/O como parte de los I/O del DCS? --------No sé si he explicado bien.
Gracias, gran maestro. Tus comentarios anteriores siempre han sido agudos, extensos y contundentes. Gracias por ser compasivo con tus palabras: lol
La última edición de este mensaje fue realizada por yuchenchf el 17-5-2016 a las 16:56. Todos los puntos de comunicación pueden ser denominados COM. En general, cuando hablamos de puntos IO, nos referimos a aquellos que están conectados mediante cables físicos. Los puntos de comunicación no requieren el uso de canales IO; es decir, no necesitan configuración ni costos relacionados con hardware. Esta es una respuesta demasiado simple… ¿Por qué cada vez que respondo, nadie me considera como la mejor respuesta? . .
Entiendes que es la comunicación del PLC con el DCS; es decir, los puntos de comunicación, o puntos lógicos
Principalmente, eres lento en tus movimientos, pero viendo esta respuesta, de hecho tu es la mejor. Hay que actuar rápido
No, esta señal no necesita conectarse al módulo
Aunque los puntos blandos no ocupan canales de E/S, igualmente consumen memoria del sistema, al igual que los puntos duros.
¿Podría indicarme cómo se puede lograr que la comunicación no requiera hardware ni costos? ¿Qué interfaces, qué protocolos?
Esto no se considera un punto de entrada/salida de temperatura; se necesita un módulo de comunicación Modbus
Sin contar los puntos IO, aquí lo anotamos en la tabla de índices, con la nota de que es suministrado por el fabricante del conjunto, y se comunica con el DCS. Como excepción, al contar los cables se debe incluir también los cables de comunicación.
De todos modos, hay que generar los gráficos; sin ellos no hay trabajo, y nadie sabe qué hacer.