【Preguntas y respuestas, pregunta 028】18/05/2016: ¿Cómo se puede verificar si el agua de circulación contiene aceite? Se podrán ver las respuestas correctas después de responder; se obtiene puntaje al responder los puntos clave. Se deben tomar muestras en las salidas de los enfriadores por refrigeración con aceite; se deja que las muestras reposen y se verifica si contienen aceite. También se pueden enviar a un laboratorio para su análisis.
Reply #22016-05-18
Análisis de muestreo. Aquí vamos a instalar equipos de monitoreo en línea.
Reply #32016-05-18
Se debe abrir la línea de retorno del agua de circulación para que salga el agua del punto más bajo. Si hay burbujas de aceite visibles, o si el detector de gases combustibles indica la presencia de tales gases, entonces significa que hay aceite en el sistema
Reply #42016-05-18
Basta con verificar si hay manchas de aceite o estratificación; por lo general, si la cantidad es muy pequeña, el problema no será grave
Reply #52016-05-18
Lo primero que hay que hacer es ocuparse de la bomba de lodo aceitoso; sin duda, esa es la tarea más importante. Inmediatamente eliminamos la fuente de contaminación. Además, utilizamos máquinas para recoger el aceite sucio que se encuentra en la superficie del tanque de circulación (también se puede utilizar el método de desbordamiento). También se añadió un dispersante de grasas para dispersar el aceite sucio. Luego se realizó un cambio masivo de agua. Una vez que el aceite fue eliminado, se añadieron agentes bactericidas para tratar el problema. Ahora, el problema ya está resuelto. Lo anterior son solo algunos métodos simples que yo he utilizado. Si algún experto conoce métodos mejores, por favor, ayúdenme a aprender de ellos, para que todos podamos progresar juntos.
Reply #62016-05-18
El aceite es más ligero que el agua; observe si hay manchas de aceite en la superficie del agua
Reply #72016-05-18
¿El aceite generalmente no es menos denso que el agua?
Reply #82016-05-18
Revisar las muestras tomadas en las salidas de los enfriadores por aceite; dejarlas reposar y verificar si contienen aceite
Reply #92016-05-18
-----------------------------
Reply #102016-05-18
Se toma una muestra de agua en circulación de la estación de agua y se vierte en el suelo para ver si hay aceite.
Reply #112016-05-18
Se debe verificar la presión en ambos lados: cuando la presión del agua es alta, se debe drenar el aceite en el punto más bajo de las tuberías de aceite, y se debe observar si hay agua presente. Cuando la presión del aceite es alta, se debe drenar el agua en los puntos de drenaje del sistema de agua de circulación; además, se debe verificar si hay gotas de aceite flotando en la superficie del agua. También se deben tomar muestras de agua del sistema de agua de circulación en el taller de servicios públicos para realizar pruebas
Reply #122016-05-18
1. En cada inspección de rutina, observar detenidamente el nivel y la calidad del agua en los tanques de circulación y en las aberturas de desagüe; 2. Abrir periódicamente la válvula de drenaje de la entrada de agua de retorno del sistema de circulación, para verificar si contiene aceite.
Reply #132016-05-18
Si la cantidad de fugas es grande, se verifica visualmente si hay aceite; si las fugas son pequeñas, se realiza un análisis para observar los cambios en el COD
Reply #142016-05-18
Observar el color del tubo, oler el olor a gasolina, hacer preguntas, cortar y realizar análisis químicos
Reply #152016-05-18
El aceite es más ligero que el agua; fíjese si hay estratificación y una capa de aceite
Reply #162016-05-18
Abra la válvula de descarga del agua de retorno del sistema de circulación, para ver si el agua contiene aceite.

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.