¿Preguntas sobre las normas de diseño contra incendios para empresas petroquímicas? ? ¡Rápido, rápido, rápido! ¡ ¡

2016-05-19View Original

Thread Content

De acuerdo con la sección 5.2.22, la disposición de los tanques de almacenamiento del complejo debe cumplir con las siguientes normas: 1. Cuando el volumen total de los tanques de almacenamiento del complejo sea menor o igual a 100 m³ para los tanques de hidrocarburos licuados, y menor o igual a 1000 m³ para los tanques de gases combustibles o líquidos combustibles, estos pueden colocarse dentro del complejo. La distancia de seguridad entre los tanques de almacenamiento y los equipos o edificios no debe ser menor que la indicada en la tabla 5.2.1. La pregunta es: 1. Si el dispositivo en cuestión no pertenece a la categoría A (zona no explosiva), y si se cumple esta condición, es decir, si el volumen de los tanques para líquidos inflamables de categoría A es inferior a 1000 m3, entonces esos tanques pueden instalarse dentro del dispositivo. ¿Significa eso que todo el dispositivo debe ser considerado como una zona de categoría A? ? 2. Según las normas de prevención de incendios, los tanques de tipo A no pueden colocarse dentro de los edificios industriales. Entonces, ¿esta zona de almacenamiento no forma parte del edificio industrial? ? ¿Y cómo se explica la presencia de un edificio industrial en la zona de instalaciones? ¿Cuál es, exactamente, la diferencia entre la zona de equipos y el edificio industrial de la que se habla aquí? ?
Reply #22016-05-19
La zona de las instalaciones contiene sustancias de clase A, lo que permite clasificarla como una instalación de clase A. Dicha zona incluye el marco de las instalaciones, los edificios, los tanques de almacenamiento, entre otros. El edificio de la fábrica debería formar parte de la zona de instalaciones.
Reply #32016-05-19
Este mensaje fue editado por última vez por jujiangliu el 19-5-2016 a las 11:10. Las condiciones que mencionas provienen de la norma GB 50160-2008, “Normas de diseño contra incendios para empresas petroquímicas”. Las instalaciones petroquímicas deberían pertenecer a las categorías A o B de zonas de producción. Si no se trata de instalaciones de la categoría A, ¿cómo podrían existir tanques de almacenamiento de la categoría A? En las plantas petroquímicas, aparte de las salas de compresores y las salas de bombas, los equipos de producción suelen encontrarse al aire libre.
Reply #42016-05-19
Las normas de petroquímica son más adecuadas para grandes proyectos químicos e petroquímicos; por lo general, las zonas de tanques de almacenamiento de estas instalaciones se encuentran al aire libre. El concepto del dispositivo incluye una zona de tanques intermedios, edificios industriales, zona de equipos al aire libre, etc
Reply #52016-05-19
Eh, héroe, si la zona de instalaciones es un edificio industrial, ¿no entra en contradicción esta disposición con el hecho de que en esos edificios no se pueden colocar tanques de tipo A? ? No entiendo
Reply #62016-05-19
¿Se considera fábrica un marco abierto o un toldo en la parte superior? ¿Qué es lo que define a una fábrica? ?
Reply #72016-05-19
Eh, héroe, si la zona de instalaciones es un edificio industrial, ¿no entra en contradicción esta disposición con el hecho de que en esos edificios no se pueden colocar tanques de tipo A? ? No entiendo
Reply #82016-05-19
Eh, héroe, si la zona de instalaciones es un edificio industrial, ¿no entra en contradicción esta disposición con el hecho de que en esos edificios no se pueden colocar tanques de tipo A? ? No entiendo
Reply #92016-05-19
La zona de instalaciones puede contener parte de las edificaciones industriales, o bien no tener ninguna, o bien estar compuesta exclusivamente por edificaciones industriales
Reply #102016-05-19
Por favor, primero consulte la definición de la zona de tanques del equipo; esta tiene un límite en cuanto a la capacidad de los tanques de almacenamiento. Desde cierto punto de vista, estás obsesionado con algo sin sentido. Por lo general, siempre que el volumen de un tanque sea superior a 50 metros cúbicos, su altura hace que no sea rentable colocarlo dentro de una planta industrial. Ninguna planta industrial tiene una altura de más de 10 metros en sus niveles superiores
Reply #112016-05-20
Existen muchas contradicciones en las normas de prevención de incendios; hay que consultarlas según sea el caso
Reply #122016-05-20
Se recomienda leer las instrucciones de elaboración del punto 5.2.22, que están descritas con algo más de detalle
Reply #132016-06-27
¿Quién dijo que no se pueden colocar tanques de tipo A en las instalaciones industriales?
Reply #142021-08-11
Los tanques de clase A se ubican en la zona de instalaciones; la instalación existente debe ser actualizada a clase A

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.