¿Puede saberse si los tanques de separación de aceites en aguas residuales con contenido de aceite pertenecen a la categoría A? ¡Es urgente! ¡ ¡ ¡
El aceite puede definirse como una sustancia inflamable y explosiva de tipo A, solo que en las aguas residuales existe en forma de manchas de aceite.
¿En serio? ¿Qué fábrica tiene sus aguas residuales que no contengan algo de sustancias de tipo A? He visto los de la empresa; parece que no están clasificados.
Pertenece, solo deja de pertenecer después de eliminar el aceite
De acuerdo con la norma “GBJ16-87 Normas de protección contra incendios en la construcción (versión de 2001)”, los tanques de separación de aceites no se clasifican como estructuras peligrosas. Sin embargo, el artículo 6.2.1 de la norma GB 50160 establece requisitos de diseño relacionados con la protección contra incendios para los tanques de separación de aceites. Además, el autor no ha indicado el nombre ni las propiedades del aceite presente en el tanque de separación de aceites, por lo que no se puede llegar a una conclusión. Por ejemplo, según lo establecido en el Anexo III de la norma GB 50160, el riesgo de incendio del petróleo crudo corresponde a la categoría A-B; el diésel ligero tipo -35 pertenece a la categoría B-B; el diésel pesado está clasificado en la categoría C-A; mientras que los lubricantes se ubican en la categoría C-B
A las estructuras no se les asigna una categoría de peligro. ¿Es el tanque de separación de aceites del comedor?
Esto requiere que se determine y clasifique el aceite presente en las aguas residuales. Si se trata de productos petrolíferos ligeros en plantas de refinación e industria petroquímica, entonces este tipo de aceite contaminado presenta un mayor nivel de peligro y puede clasificarse como de categoría A. Si se trata de productos petrolíferos muy densos, o de grasas naturales, este tipo de contaminantes no son volátiles y difícilmente se difunden; por lo tanto, no es apropiado clasificarlos en la categoría A.
No se trata de un comedor para uso diario. Si se hace una clasificación estricta según el punto de inflamación y los límites de explosión, es posible garantizar la seguridad por encima del tanque de separación de aceites. Por lo tanto, debería clasificarse como de tipo A. ¿Es correcta esta interpretación? ? ?
Si se hace una clasificación estricta según el punto de inflamación y los límites de explosión, es posible garantizar la seguridad en la zona por encima del tanque de separación de aceites. Por lo tanto, debería clasificarse como de tipo A. ¿Es correcta esta interpretación? ? ?
Si se hace una clasificación estricta según el punto de inflamación y los límites de explosión, es posible garantizar la seguridad en la zona por encima del tanque de separación de aceites. Por lo tanto, debería clasificarse como de tipo A. ¿Es correcta esta interpretación? ? ?
¿Cuál es el criterio según el cual se determina a qué categoría pertenece el gran héroe?
Durante el proceso de planificación general de nuestra empresa, discutimos este problema con los diseñadores. La razón es que en los tanques de separación de aceites pueden encontrarse sustancias que representan un riesgo de incendio de tipo A; por lo tanto, cumplen con las condiciones para ser consideradas como sustancias peligrosas en caso de incendio. Ninguna norma puede abarcarlo todo; lo importante es comprender las razones y los objetivos detrás de su creación. Siguiendo este principio, uno no cometerá errores.
La clasificación en A, B y C se hace según el tipo de combustible: gasolina, queroseno o diésel. ¿Acaso lo que contiene es gasolina? La gasolina pertenece a la categoría A; el queroseno, a la categoría B; y el diésel, a la categoría C
Primero, se determina qué tipo de aceite hay en el tanque de separación de aceites; luego, se clasifica según las normas establecidas.