HCBBS Forum (Español)
Submit Chemical Projects / Find Solutions
Amplify Your Requirements on a Broader Chemical Platform *Engineering · Technology · Equipment · Solutions*
Submit Request

Solicitud de orientación sobre calidad del agua en ciclo

2016-05-19View Original

Thread Content

Alcalinidad total: 453 mg/L. Dureza: 500. Cloruros: 59. Fósforo total: 0,74
Reply #22016-05-19
La alcalinidad total sigue siendo elevada; ¿Si el fósforo total es bajo, hay que usar más agentes antiescalantes?
Reply #32016-05-19
¿Qué tipo de inhibidor de incrustaciones es? Si no es de tipo fósforico, entonces no se debe utilizar
Reply #42016-05-19
La calidad del agua no está mal, sobre todo en cuanto a los cloruros; la concentración de agua en circulación es de menos de 100 ppm. Además, sería conveniente que el propietario del edificio incluyera un informe sobre la calidad del agua utilizada para reabastecerlo; de esta manera, se podrá conocer mejor el funcionamiento del sistema. ¿Tienen estándares de control para el fósforo total en su uso diario? Dado que el producto químico es de tipo fosfónico, y no se trata de una formulación con bajo contenido de fósforo, entonces el contenido total de fósforo es realmente bajo. Por lo tanto, la cantidad de producto químico que se debe añadir no es suficiente.
Reply #52016-05-19
El agua utilizada para reabastecer de agua es agua corriente: alcalinidad total de 224, dureza de 210, cloruros de 26 y pH de 5
Reply #62016-05-19
¿Qué tipo de agua es la para rehidratación? ¿El PH es tan bajo? Se supone que esta agua debería tener un nivel bajo de dureza negativa, y su alcalinidad total es de 224 ppm; por lo tanto, el pH no debería ser tan bajo. Se recomienda reducir aún más la cantidad de aguas residuales en este tipo de agua, y aumentar el factor de concentración. El factor de concentración actual es de alrededor de 2,3; creo que se podría elevar a unos 4. De esta manera, se puede reducir en más del 50%.
Reply #72016-05-19
En las plantas químicas, si el factor de concentración es demasiado alto, se puede obstruir el condensador;
Reply #82016-05-19
El factor de concentración indicado por el fabricante es 2,3
Reply #92016-05-20
Dado que el fármaco tiene una formulación a base de fosfuros, su contenido de fósforo total es bajo. Además, el pH del agua también está anormal. Todos necesitan ajustes

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.