¿Los almacenes de categoría C cuentan con un sistema de rociado automático?

2016-05-19View Original

Thread Content

Hola a todos. Tengo una pregunta: ¿es necesario instalar un sistema de rociado automático en un almacén de una sola planta, de categoría C, con una superficie construida de 2200 m²? El almacén alberga principalmente materias primas sólidas y piezas de repuesto (las materias primas sólidas se guardan en bolsas de papel kraft)
Reply #22016-05-20
Normativa de construcción 8.3.2: es necesario instalarlo. Referencia.
Reply #32016-05-20
La última edición de este mensaje fue realizada por wang*nhua77020 el 20-5-2016 a las 12:57. De acuerdo con la norma “Normas de protección contra incendios en el diseño arquitectónico”, 8.5.1, en los siguientes lugares se debe instalar un sistema automático de extinción de incendios. Salvo en aquellos casos en que no sea adecuado utilizar agua para la protección o extinción del incendio, o cuando la propia norma establezca lo contrario, se recomienda utilizar sistemas automáticos de rociado de agua para extinguir los incendios: 1) En las fábricas textiles de algodón que tengan 50,000 husos o más, en las áreas dedicadas a la preparación y limpieza de la fibra; Salas de clasificación y cardado para fábricas textiles de lino con una capacidad de 5000 husos o más ; Partes de los tallos secos y zonas de selección en la fábrica de cerillas ; Secciones de preimpresión, moldeo, corte en láminas y estampado en la fábrica de plástico espumoso ; Naves de madera con una superficie superior a 1500 m2 ; Naves industriales de una o varias plantas para la fabricación de calzado, ropa, juguetes y productos electrónicos, con una superficie construida superior a 1500 m2 o una superficie total superior a 3000 m2 ; Edificio industrial de categoría C de altura elevada ; Zona de preparación del banco de pruebas para motores de avión ; Naves subterráneas de categoría C con una superficie construida superior a 500 m2 ;    2 Almacenes para algodón, lana, seda, cáñamo, fibras sintéticas, pieles y sus productos, cuyo área de terreno es superior a 1000 m2 cada uno ; Cada almacén de fósforos con una superficie superior a 600 m2 ; Almacén de sacos postales en el edificio postal con una superficie construida superior a 500 m2 ; Almacenes subterráneos de materiales inflamables con una superficie construida superior a 500 m2 ; Almacenes elevados y altos para materiales inflamables e ignífugos (excepto cámaras frigoríficas) ;    3 Teatros de primera categoría, de primera clase o de otras categorías con más de 1500 asientos ; Salas o auditorios con más de 2000 asientos ; Un estadio con más de 3000 asientos ; Salas de descanso para el personal y áreas para equipos en estadios con más de 5000 personas ;    4 Edificios de exposiciones, tiendas, hoteles, así como pabellones de pacientes, consultorios y salas de cirugía en hospitales, cuya superficie construida en cualquiera de sus plantas sea superior a 1500 m², o cuya superficie total sea superior a 3000 m² ; Tiendas subterráneas con una superficie construida superior a 500 m2 ;    5 Edificios de oficinas con sistemas centralizados de aire acondicionado equipados con conductos para el retorno del aire, y cuya superficie total es superior a 3000 m2 ;    6 Locales de entretenimiento, baile y proyección de películas ubicados bajo tierra, semienterrados o en los cuatro pisos superiores; o bien en el primer, segundo y tercer piso de un edificio, siempre que la superficie construida de cualquiera de esos pisos sea superior a 300 m² (con excepción de las piscinas) ;    7 Bibliotecas con una colección de más de 500,000 volúmenes. Si el área de su almacén supera los 1500 m², debe instalarse un sistema automático de extinción de incendios
Reply #42016-05-20
Según las normas GB50016-2014: Sección 8.3.2: “8.3.2 Excepto en los casos en que estas normas establezcan lo contrario, y en aquellos almacenes donde no sea adecuado utilizar agua para la protección o extinción de incendios, los siguientes almacenes deben contar con un sistema automático de extinción de incendios; además, es recomendable utilizar sistemas de rociado automático: 7. Todos aquellos almacenes de un solo piso o de varios pisos que alberguen productos de categoría C, cuya superficie ocupada sea superior a 1500 m² o cuya superficie total sea superior a 5000 m²”. ” 8.3.2 Es obligatorio: deben instalar un sistema de extinción automática de incendios.
Reply #52018-08-03
Permítanme aprovechar esta oportunidad para hacer una pregunta: si se construyen tres almacenes de tipo C uno junto al otro, separados por cortafuegos, y cada almacén tiene una capacidad de hasta 1500 unidades, pero en conjunto la capacidad total supera los 1500, ¿es necesario instalar sistemas de rociado automático? Gracias

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.