HCBBS Forum (Español)
Submit Chemical Projects / Find Solutions
Amplify Your Requirements on a Broader Chemical Platform *Engineering · Technology · Equipment · Solutions*
Submit Request

¿Cuál es el cambio en los valores indicados por el medidor cuando el medidor de caudal de placa de orificio se instala al revés en comparación con los valores reales?

2016-05-19View Original

Thread Content

Tenemos una pregunta de examen. El tema es este. En los dispositivos recién instalados, a veces la placa de orificios se coloca al revés. ¿Qué cambios ocurren en los valores obtenidos cuando la placa de orificios está colocada al revés en comparación con los valores reales? Por favor, dibuje un esquema para ilustrarlo. Dibuje la variación de las presiones estáticas positivas y negativas cuando la placa de orificios se coloca al revés. ¿Podrían decirme, expertos, cómo se dibuja este gráfico? . . ¡Rápido, rápido, rápido!
Reply #22016-05-19
Cuando la placa de orificio se coloca al revés, la abertura orientada hacia el fluido hace que la diferencia de presión en la placa disminuya, por lo que la lectura del caudal es menor que el caudal real.
Reply #32016-05-19
La boquilla de la placa de orificio debe estar orientada hacia adelante; si está orientada hacia atrás, esto puede causar desviaciones en el caudal. Esto probablemente esté relacionado con la posición del punto de medición de presión en la placa de orificio. La presión en la salida de presión positiva no debería tener ningún efecto, pero la presión medida en la salida de presión negativa seguramente sí tendrá efectos. Debería ser que la posición de medición de la presión negativa se desplace hacia atrás, lo que hace que la presión en el punto de medición aumente. Esto provoca que la diferencia de presión medida disminuya, y por lo tanto, el caudal aparente sea más bajo.
Reply #42016-05-20
El autor puede echar un vistazo a los hilos relacionados con este problema. http://bbs.hcbbs.com/thread-1568026-1-1.html
Reply #52016-05-21
En condiciones normales, cuando el fluido fluye a través de la placa perforada, este sufre una resistencia. Por lo tanto, la presión local cerca de la cara frontal de la placa aumenta. Cerca de la cara posterior de la placa, debido a la contracción del fluido, su velocidad aumenta, lo que incrementa su energía cinética y disminuye su energía potencial; en consecuencia, la presión estática disminuye. La placa de orificio genera una diferencia de presión; la caudal se determina en proporción a dicha diferencia de presión y al valor del caudal. Si la placa de orificios se coloca al revés, por un lado, debido a la acción directriz de la pendiente de entrada, la velocidad del flujo aumenta y la diferencia de presión se incrementa. Por otro lado, como la entrada no es en ángulo recto, la resistencia disminuye y el coeficiente de caudal aumenta. Con el mismo caudal, la diferencia de presión disminuye, por lo que la salida del medidor también disminuye.

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.