Análisis de casos de accidentes: una pregunta por lunes (3). +3 puntos de riqueza por participar; +1-5 puntos adicionales por responder correctamente
Thread Content
A Copper Company es una subsidiaria controlada por una gran empresa. En 2013, la empresa A Copper construyó una nueva planta para producir cobre y ácido sulfúrico, utilizando la tecnología de fundición de Essar. La construcción del proyecto comenzó en enero de 2013, y entró en funcionamiento el 10 de septiembre. Los principales equipos de proceso del proyecto son el horno de fundición Aisa, el horno eléctrico y la caldera de recuperación de calor, entre otros. Los gases calientes generados por el horno de fundición de Isa ingresan a la caldera de recuperación de calor; allí, tras el intercambio térmico, se produce vapor. Los gases resultantes del intercambio térmico son posteriormente tratados por un sistema de purificación para eliminar las impurezas, antes de ser expulsados. El diseño de la caldera de calor residual tiene una presión de vapor nominal de 2,5 MPa, una capacidad de evaporación nominal de 35 t/h y una temperatura de vapor nominal de 350 °C. El 24 de noviembre de 2013, a las 20:00 horas, el operador de turno escuchó un fuerte ruido. Inmediatamente, vio en la pantalla del sistema de monitoreo que salía una gran cantidad de vapor del caldero de calor residual. A, de acuerdo con los requisitos del plan de emergencia, activó inmediatamente la alarma, ordenó el cierre de emergencia de la planta y la evacuación del personal presente, e informó al gerente general de la empresa, B. Al recibir la notificación, B informó de inmediato a los departamentos superiores competentes, y al mismo tiempo se dirigió al lugar para dirigir las operaciones de rescate. A las 21:00, tras hacer un recuento de personas, todavía había 5 empleados desaparecidos. Se enviaron a 2 trabajadores al lugar para que inspeccionaran la situación; debido a la gran cantidad de vapor en el sitio, los 2 trabajadores resultaron quemados. Por lo tanto, se solicitaron urgentemente trajes de protección, y los rescatistas, vestidos con ellos, entraron en la sala de calderas de calor residual. Allí encontraron a 4 trabajadores fallecidos y a 1 persona gravemente herida. Se determinó posteriormente que, en el momento del accidente, la presión de funcionamiento de la caldera de recuperación de calor era de 2,3 MPa y la temperatura del vapor, de 310 °C. El manguito metálico ondulado que servía para enfriar el vapor, desde el horno de fundición hasta la caldera, se rompió, lo que causó la liberación de una gran cantidad de vapor saturado a alta temperatura, lo que a su vez provocó víctimas entre los trabajadores presentes en el lugar. La pérdida económica directa por este accidente fue de 4,2 millones de yuanes. 1. Según la “Clasificación de accidentes laborales”, la categoría de este accidente es ( )A. Golpes por objetos
B. Quemaduras
C. Explosión de calderas
D. Explosión de recipientes
E. Incendios
**Respuesta:** B
2. La causa directa de este accidente podría ser ( )
A. Temperatura excesiva de los gases en el horno de fundición
B. Presión excesiva de los gases calientes en el horno de fundición
C. Calidad deficiente de las mangueras metálicas onduladas
D. Los trabajadores no llevaban equipo de protección personal
E. Diseño inadecuado de la sala de calderas
**Respuesta:** C
3. Según el “Catálogo de enfermedades profesionales”, las enfermedades profesionales que podrían padecer los operadores del horno de fundición son ( )
A. Neumonía por polvo
B. Enfermedades radiológicas profesionales
C. Envenenamientos profesionales
D. Enfermedades profesionales causadas por factores físicos
E. Enfermedades profesionales causadas por factores biológicos
**Respuesta:** A, C, D
4. Según las normativas, los miembros del grupo de investigación del accidente deben incluir ( )
A. El departamento de supervisión técnica y de calidad a nivel municipal
B. El departamento de supervisión de seguridad laboral a nivel municipal
C. La fiscalía popular a nivel municipal
D. El departamento de recursos humanos y seguridad social a nivel municipal
E. La empresa matriz de A Copper Company
**Respuesta:** A, B, C
5. Según el proceso de respuesta ante emergencias, los elementos que deben complementarse en el plan de emergencia de A Copper Company son ( )
A. Procedimientos de respuesta de emergencia para los operadores
B. Procedimientos de reporte de accidentes
C. Requisitos para el equipamiento de emergencia
D. Procedimientos de manejo de emergencias
E. Procedimientos de conteo de personas
**Respuesta:** C, D
A. Golpes por objetos
B. Quemaduras
C. Explosión de calderas
D. Explosión de recipientes
E. Incendios
2. La causa directa de este accidente podría ser (C).
A. Temperatura excesiva de los gases en el horno de fundición
B. Presión excesiva de los gases calientes en el horno de fundición
C. Calidad deficiente de las mangueras metálicas onduladas
D. Los trabajadores no llevaban equipo de protección personal
E. Diseño inadecuado de la sala de calderas
3. Según el “Catálogo de enfermedades profesionales”, las enfermedades profesionales que podría sufrir el operador del horno de fundición incluyen (A, C, D).
A. Neumonía por polvo
B. Enfermedades radiológicas profesionales
C. Envenenamiento profesional
D. Enfermedades profesionales causadas por factores físicos
E. Enfermedades profesionales causadas por factores biológicos
4. Según las normativas, los miembros del grupo de investigación del accidente deben incluir (A, B, C).
A. El departamento de supervisión técnica y de calidad a nivel municipal
B. El departamento de supervisión de seguridad laboral a nivel municipal
C. La fiscalía popular a nivel municipal
D. El departamento de recursos humanos y seguridad social a nivel municipal
E. La empresa matriz de A Copper Company
5. Según el proceso de respuesta ante emergencias, los elementos que deben complementarse en el plan de emergencia de A Copper Company son (C, D).
A. Procedimientos de respuesta de los operadores
B. Procedimientos de reporte de accidentes
C. Requisitos para el equipamiento de emergencia
D. Procedimientos de manejo de emergencias
E. Procedimientos de conteo de personas
A. Golpes por objetos
B. Quemaduras
C. Explosión de calderas
D. Explosión de recipientes
E. Incendios
2. La causa directa de este accidente podría ser (C).
A. Temperatura excesiva de los gases en el horno de fundición
B. Presión excesiva de los gases calientes en el horno de fundición
C. Calidad deficiente de las mangueras metálicas onduladas
D. Los trabajadores no llevaban equipo de protección personal
E. Diseño inadecuado de la sala de calderas
3. Según el “Catálogo de enfermedades profesionales”, las enfermedades profesionales que podría padecer el operador del horno de fundición son (ABCD).
A. Neumonía por polvo
B. Enfermedades radiológicas profesionales
C. Envenenamientos profesionales
D. Enfermedades profesionales causadas por factores físicos
E. Enfermedades profesionales causadas por factores biológicos
4. Según las normativas, los miembros del grupo de investigación del accidente deben incluir (AB).
A. El departamento de supervisión técnica y calidad de la ciudad donde ocurre el accidente
B. El departamento de supervisión de seguridad laboral de la ciudad donde ocurre el accidente
C. La fiscalía de la ciudad donde ocurre el accidente
D. El departamento de recursos humanos y seguridad social de la ciudad donde ocurre el accidente
E. La empresa matriz de A Copper Company
5. Según el proceso de respuesta ante emergencias, los elementos que deben complementarse en el plan de emergencia de A Copper Company son (CD).
A. Procedimientos de respuesta de emergencia para los operadores
B. Procedimientos de informe de accidentes
C. Requisitos relacionados con el equipamiento de emergencia
D. Procedimientos de manejo de emergencias
E. Procedimientos de conteo de personas afectadas