¿Tiene preguntas sobre los diques de contención? ? ? ¡Rápido, rápido, rápido! ¡ ¡

2016-05-20View Original

Thread Content

1. La tubería de descarga en la parte inferior del dique contra incendios está conectada a la bomba. ¿Puede la tubería pasar a través del muro cortafuegos como una manga? ¿Qué artículo se debe cumplir? 2. Se colocan bombas de drenaje y bombas de transporte fuera del dique de contención contra incendios. ¿Cuál es la distancia de seguridad entre estas bombas y el dique de contención? ¿Qué artículo se cumple? 3. ¿Cómo se calcula el dique de contención contra incendios? 4. ¿Cuál es la distancia de seguridad entre los diques contra incendios y otros dispositivos de prevención de incendios? ¡Gracias, gran héroe!
Reply #22016-05-20
Hay demasiadas dudas; no lo sé con certeza. Solo sé que los tubos de la bomba pueden pasar a través del dique de contención contra incendios, pero parece que es necesario tapar las aberturas. No estoy seguro al respecto. El cálculo del dique de contención está relacionado con el volumen del tanque; se toma como referencia el volumen máximo que podría derramarse del tanque. Para más detalles, hay que consultar las normas de la industria petroquímica
Reply #32016-05-20
Primero, de acuerdo con las normas de diseño para los diques de contención en las zonas de tanques de almacenamiento, los tubos pueden pasar a través del muro cortafuegos mediante tuberías de protección, pero deben adoptarse medidas de sellado efectivas. Los tres restantes deben determinarse según las circunstancias reales; se pueden consultar las disposiciones correspondientes de las normas de construcción y de las normas del sector petroquímico.
Reply #42016-05-21
Si se trata de líquidos inflamables: Artículo 1: Consultar la norma 6.2.17 de la industria petroquímica. Artículo 4: En los puntos donde las tuberías atraviesan diques, es necesario utilizar materiales incombustibles para realizar un sellado adecuado; Artículo 2: En el caso de zonas con varias bombas, se debe seguir la norma 5.3.5 de las regulaciones petroquímicas; la distancia con respecto a la zona A debe ser de al menos 15 m. En el caso de una sola bomba, los líquidos inflamables que no sean del tipo A pueden colocarse fuera de la barrera contra incendios, sin que haya limitación en cuanto a la distancia de seguridad.

Artículo 3: Para calcular la distancia con respecto a la barrera contra incendios, se deben seguir las normas 6.2.11~6.2.17 de las regulaciones petroquímicas. Para los hidrocarburos licuados, se aplican las normas 6.3.5~6.3.8.

Artículo 4: Según la tabla 4.2.12 de las regulaciones petroquímicas, se calcula la distancia entre los equipos y las distintas instalaciones. La distancia entre los tanques de almacenamiento y la barrera contra incendios debe cumplir con los requisitos del artículo 3. De esta manera, se puede determinar también la distancia entre la barrera contra incendios y las instalaciones.
Reply #52016-05-21
5.3.5 Esto se refiere a las zonas de bombas dedicadas, donde es posible hacerlo; en las zonas de bombas comunes, se sigue lo establecido en 4.2.12. Además, incluso en el caso de grupos de bombas dedicados, la distancia de al menos 15 m a la que se hace referencia aquí es la distancia desde la bomba hasta el tanque, no desde la bomba hasta el dique de contención. Propietario del tema, en las normas generalmente se exige el espaciado entre el tanque y la bomba; no hay requisito de espaciado entre el dique de contención y la bomba.
Reply #62016-05-23
...Entendido de esta manera, de forma más flexible: si se conoce la distancia desde los tanques hasta el dique de contención, y también la distancia desde la zona de bombas hasta los tanques, entonces, ¿no se obtiene automáticamente la distancia desde las bombas hasta el dique de contención? Porque para comprender la función y el significado de la distancia, primero hay que considerar la función de la barrera contra incendios: sirve para crear distancia en caso de que se produzca una fuga en los tanques. Por su parte, la distancia entre las bombas y los tanques es importante para evitar que un incendio en los tanques afecte al funcionamiento de las demás bombas. ¿Tendría sentido especificar por separado la distancia entre una bomba y la barrera contra incendios? La distancia está influenciada por la materia.
Reply #72016-05-23
Además, la distancia 5.3.5 se refiere a la distancia entre un dispositivo y otro; para un caso específico, debemos examinar las condiciones detalladas y los cálculos correspondientes.
Reply #82016-05-23
1. La tubería de descarga en la parte inferior del dique contra incendios está conectada a la bomba. ¿Puede la tubería pasar a través del muro cortafuegos como una manga? ¿Qué artículo se debe cumplir? Sí. Basta con que se cumplan los requisitos para el paso de las tuberías por encima del dique. En particular, el sellado de fugas. 2. Se colocan bombas de drenaje y bombas de transporte fuera del dique de contención contra incendios. ¿Cuál es la distancia de seguridad entre estas bombas y el dique de contención? ¿Qué artículo se cumple? Normas de petroquímica 5.2.12, 5.3.5, 5.3.6: análisis específico para cada caso concreto. 3. ¿Cómo se calcula el dique de contención contra incendios? Según el volumen, se debe consultar la norma GB 50351-2014, “Especificaciones para el diseño de diques de protección contra incendios en áreas de almacenamiento”. 4. ¿Cuál es la distancia de seguridad entre los diques de protección contra incendios y otros dispositivos? ¡Gracias, gran héroe! La distancia aquí se refiere principalmente al grupo de tanques; de acuerdo con la norma 4.2.12 de la industria petroquímica, en este caso se toma la línea central del dique de contención como punto de inicio y final. Quienes piensen que está bien, por favor den su voto al mejor asistente :)
Reply #92016-05-23
Todo lo que preguntas está en las normas de la industria petroquímica Se recomienda que lo vea uno mismo, así será más completo y no habrá malentendidos
Reply #102016-05-23
Este mensaje fue editado por última vez por liujia1987 el 23-5-2016 a las 18:24. No se trata de una cuestión de flexibilidad o no, sino de que piensas de manera demasiado simplista. Primero, en cuanto a las bombas de transporte que se encuentran fuera de la zona de tanques, no es posible determinar si se trata de bombas destinadas exclusivamente a esa zona, basándose únicamente en la descripción proporcionada por el propietario. En tales circunstancias, aplicar directamente la norma 5.3.5 podría llevar a errores en la interpretación por parte del propietario. En segundo lugar, el autor de la pregunta preguntó por la distancia desde la bomba de transporte hasta el dique de contención contra incendios. Usted, en cambio, respondió sobre la distancia desde la bomba de transporte hasta el tanque. Eso no responde a la pregunta planteada. En las normas no se establece un requisito respecto a la distancia entre la bomba de transporte y el dique de contención contra incendios. Según lo que has dicho, sabiendo los requisitos de distancia entre el tanque de almacenamiento y la bomba de transporte, y también los requisitos de distancia entre el tanque y el dique de contención, se puede calcular la distancia requerida entre la bomba de transporte y dicho dique. La distancia mínima entre el tanque de tipo A y la bomba es de 15 m. Los tanques de tipo A se consideran tanques horizontales; la distancia mínima entre la pared del tanque y el dique de contención es de 3 m. Según lo que has indicado, la distancia de seguridad entre el dique de contención y la bomba es de 12 m. Supongamos que en el lugar hay un tanque horizontal de tipo A, a 10 m de la barrera contra incendios y a 16 m del tanque de almacenamiento. De esta manera, la distancia desde el tanque hasta la barrera contra incendios es de 6 m, lo cual es menor que los 12 m requeridos. Si le dices a alguien que esto no cumple con las normas, se reirá de ti. En tercer lugar, lo que usted dice de que “los líquidos inflamables distintos al A pueden colocarse fuera de diques de contención, sin que haya limitación en la distancia de seguridad” se refiere al caso de bombas dedicadas a los tanques. No significa que, siempre y cuando haya una sola bomba fuera del grupo de tanques, no haya ninguna restricción en cuanto a la distancia.
Reply #112016-05-23
5.3.5 Claramente se trata de la distancia entre el tanque y la bomba; ¿cómo se puede equiparar eso a un dispositivo? Si los tanques son equivalentes a esos dispositivos, entonces no hay necesidad de distinguir entre los dispositivos y los tanques en la tabla 4.2.12.
Reply #122016-05-23
El autor probablemente no se dedica específicamente al diseño, por eso sus preguntas no son muy profesionales. Pero si sigues respondiendo según su forma de pensar, solo podrás cometer errores aún más absurdos. El problema de la distancia de seguridad contra incendios: si existe, existe; si no existe, no existe. ¿Cómo es posible que se pueda modificar ese valor simplemente sumando o restando algo?
Reply #132016-05-23
Las cuestiones anteriores se basan en las normas de construcción, las normas para la industria petroquímica, y las especificaciones para el diseño de almacenes de petróleo y zonas de tanques
Reply #142016-06-06
“La distancia aquí se refiere principalmente al grupo de tanques; de acuerdo con la norma 4.2.12 de la industria petroquímica, en este caso se toma la línea central del dique de contención como punto de inicio y final. ” Héroe, ¿en la tabla 4.2.12 no se menciona la distancia desde la línea central del dique de contención hasta otras instalaciones? ?
Reply #152016-06-06
La última edición de este mensaje fue realizada por jacques0920 el 6-6-2016 a las 16:55. Dicen que, en el caso de grupos de tanques, la distancia se calcula a partir de la línea central del dique de contención contra incendios. El resto se refiere a los equipos que no forman parte de los grupos de tanques; la distancia se calcula a partir del contorno exterior.
Reply #162016-06-06
Basta con consultar la norma GB50160
Reply #172016-06-08
“Según lo que dices, la distancia de seguridad desde el dique de contención hasta la bomba es de 12 m. ”Héroe, ¿en dónde se menciona esta frase? ¿Es algo estandarizado?
Reply #182016-06-28
“De acuerdo con la norma 4.2.12 de la industria petroquímica, en este caso se toma la línea central del dique de contención como punto de inicio y final. ¿Por qué se utiliza la línea central del dique de contención como punto de inicio y final? Parece que no existe ese término en la normativa petroquímica
Reply #192019-11-21
GB 50351-2014: Normas para el diseño de diques de protección contra incendios en áreas de tanques de almacenamiento. 3.1.4: Los diversos tuberías y cables que entran y salen del grupo de tanques deben pasar por encima del dique de protección o de la pared de protección, o bien debajo del suelo. Cuando sea necesario atravesar diques contra incendios o muros de protección, se deben utilizar tuberías protectoras, las cuales deben estar herméticamente cerradas con materiales incombustibles. También se puede optar por usar tubos cortos fijos, conectados entre sí mediante mangueras en ambos extremos. Pero, ¿cómo se consideran adecuadas las medidas de aislamiento? ? ? Siempre habrá expertos en evaluación de seguridad que causen problemas. . . Dicen que tus tuberías no cumplen con los requisitos al pasar por el dique, ¿qué harás? ? ?

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.