Medidor de nivel con dos bridas y capilar, con una distancia entre bridas de 1000 mm (el medio es agua). Después de su instalación, la señal del transmisor se envía a distancia hasta el DCS. ¿Es necesario realizar un ajuste de punto cero en el transmisor?
Reply #22016-05-20
Tanto los medidores de nivel de doble brida como los transmisores de nivel necesitan un desplazamiento negativo al punto cero.
Reply #32016-05-20
Para medir el nivel del líquido mediante la diferencia de presión, generalmente es necesario realizar un desplazamiento; de lo contrario, el nivel no será preciso
Reply #42016-05-20
Es necesario realizar la migración; una vez instalado, basta con ajustarla al nivel de líquido más bajo.
Reply #52016-05-20
Es necesario realizar la migración; la diferencia de presión que se muestra después de la instalación y antes de su puesta en uso sirve como cantidad a migrar
Reply #62016-05-23
¿Se denomina ahora “ajustar a cero” también como migración al punto cero?

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.