¿Cómo se determina la presión de prueba del conjunto de tuberías durante la reparación del enfriador por aire? Solicito consejo.
La presión de prueba se determina como 1,25 veces la presión de diseño o como 1,25 veces la presión de operación.
Nuestra forma de hacerlo: las nuevas mangueras se someten a una presión de prueba que es 1,5 veces la presión de operación. Los tubos antiguos se someten a una presión de prueba equivalente a 1,2 veces la presión de operación.
La presión de prueba del enfriador por aire, según mi entendimiento personal, debería determinarse según si el enfriador por aire se considera como un elemento independiente o como parte del sistema. (1) Si se trata de un componente individual, según las normas para los enfriadores por aire, se establece claramente que la prueba hidráulica de dichos enfriadores debe realizarse de acuerdo con los requisitos de la norma GB 150. De acuerdo con los requisitos de GB 150, 1,25X presión de diseño X (esfuerzo admisible a temperatura de prueba de resistencia/esfuerzo admisible a temperatura de diseño) ; (2) Si se integra en el sistema y se realiza una prueba de presión en su conjunto, deberá cumplir con los requisitos para las pruebas de presión de las tuberías.
¿Todavía existe esta afirmación (2)? Por lo general, las pruebas de tuberías permiten incluir los equipos asociados, pero deben realizarse por separado (los equipos y las tuberías, cada uno por su cuenta). Las pruebas de estanqueidad se pueden realizar de forma sistemática y uniforme.
Hay casos en los que no es posible separarlos, como en los proyectos de tuberías de transporte a larga distancia, donde se exige explícitamente que el equipo cumpla con los requisitos para las pruebas de presión del sistema completo. Por lo tanto, en el diseño de los enfriadores por aire de las estaciones de presurización de las tuberías de transporte a larga distancia, se establece claramente que estos enfriadores pueden someterse a pruebas de presión junto con las tuberías.
De acuerdo con GB150-2011, los recipientes sometidos a presión externa deben someterse a pruebas hidráulicas, donde P_prueba = 1,25 × P_establecido; Prueba de presión con gas o prueba combinada de gas y líquido, P_prueba = 1,1P_diseño; la presión de la prueba de estanqueidad es igual a la presión de diseño~~
Realmente nunca había oído hablar de que se pueda presionar también las tuberías, qué interesante*
Se somete a presión por separado, a una presión de diseño de 1,25 veces. Incluso el sistema se somete a una inspección de estanqueidad general antes de su puesta en servicio