¿Cuáles son las causas por las que la temperatura medida por el hilo B en el DCS se muestra como 0?

2016-05-23View Original

Thread Content

¿Es posible que los polos estén invertidos?
Reply #22016-05-23
Primero, verifique si hay un cortocircuito en el cable del termopar
Reply #32016-05-23
La última edición de este mensaje fue realizada por wojiuy2y2 el 23-5-2016 a las 13:41. ¿Qué señales recibe el módulo de conexión del lado DCS?
Reply #42016-05-23
Mida con un multímetro el valor en mV que emite el termopar. Un valor de 0 mV podría indicar que el termopar está abierto en circuito, o bien que hay un problema en la parte de visualización.
Reply #52016-05-23
Según su descripción, es poco probable que un solo filamento termopar esté dañado o que haya algún problema en el circuito, ya que instaló 6 de ellos al mismo tiempo. De hecho, sería bueno verificar si los conectores están conectados incorrectamente

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.