¿Qué norma establece explícitamente que los tanques de almacenamiento deben contar con dos medidores de nivel? ¿Cómo se determinan específicamente estos dos tipos diferentes de medidores de nivel? ¿Qué hay que hacer si se quiere configurar el sistema SIS? ¿Otro más? Si se utiliza un medidor de nivel magnético con transmisión a distancia, de modo que haya una indicación en el sitio y otra a distancia, ¿se puede considerar como dos dispositivos?
No se puede, las normativas establecen requisitos específicos para este tipo de condiciones operativas;
Esta pregunta ya fue discutida anteriormente, véase http://bbs.hcbbs.com/thread-901298-1-1.html
Es decir, el medidor de nivel magnético no permite la transmisión a distancia; solo muestra los datos en el lugar donde se encuentra. ¿Entonces hay que añadir otro medidor de nivel para poder transmitir los datos a distancia?
No se puede. Las normativas actuales establecen claramente que, en el caso de los recipientes a alta presión, es necesario contar con dos medidores de nivel que funcionen según principios diferentes. Por ejemplo, tanques esféricos, un conjunto de medidores de nivel por radar y un conjunto de medidores de nivel con válvulas magnéticas.
¿Es necesario instalar un medidor de nivel en el lugar en los tanques de almacenamiento a presión atmosférica? Por ejemplo, tanques de almacenamiento muy grandes, de más de 3000 m3.
Al igual que en los grandes tanques de almacenamiento, también existen medidores de nivel en el propio tanque, de tipo flotante, etc. Para el SIS, basta con establecer puntos de alarma para niveles altos o bajos de líquido.
El mecanismo de palancas magnéticas en sitio + el mecanismo de transmisión remota por palancas magnéticas no pueden considerarse como 2 sistemas separados. Por lo general, hay que añadir un radar para considerarlo como 2.
No se pueden considerar como 2. Por lo general, cuando existen regulaciones de seguridad, se exige que los dos medidores de nivel utilicen métodos de medición diferentes. Por ejemplo, en la industria del cloro-álcali hay normas específicas para los tanques de almacenamiento de cloro líquido; además, la provincia de Shandong tiene regulaciones propias para los tanques de almacenamiento de amoníaco líquido en esa región.
¿Qué normativa establece que es necesario tener dos conjuntos?
¿Se necesita instalar dos tipos diferentes de medidores de nivel en un tanque de etanol de 8 toneladas? De acuerdo con los requisitos del artículo 5.5 de GB17681-1999
Este mensaje fue editado por última vez por goldliyang el 6 de septiembre de 2019, a las 16:16. Si se trata de dos medidores de nivel, entonces sería más sencillo. Pero lamentablemente no es posible. Si lo que se desea es añadir un medidor de nivel más, se recomienda utilizar un medidor de tipo externo: basta con colocar un sensor en la parte inferior del tanque. De esta manera, no es necesario realizar trabajos de soldadura y no se interrumpe la producción. Es una solución muy práctica.
Medidor de nivel con tapa magnética más medidor de nivel de doble brida
No, el SIS necesita dos puntos de muestreo. . . Por lo tanto, es necesario medir otro punto de nivel adicional