Problemas de las tuberías de fase gaseosa compartidas por varios tanques en la recuperación de gas en tanques de almacenamiento

2016-05-25View Original

Thread Content

Estimados compañeros: Actualmente se está llevando a cabo la expansión de una nueva zona de almacenamiento, lo que implica problemas relacionados con la recuperación del gas en los tanques de almacenamiento. La forma original de abordar esto era utilizar un grupo de tanques del mismo tipo, conectados entre sí mediante una tubería principal para el gas, la cual a su vez se conectaba al dispositivo de recuperación de gas. Recientemente, las evaluaciones de expertos indicaron que este método no está permitido. Solo vi en el documento n.º 68 de la Administración General de Supervisión de Seguridad que los tubos de fase gaseosa compartidos por varias bombas deben someterse a una evaluación de seguridad, pero no se indica que esté prohibido de forma absoluta. ¿Existen otras normas o regulaciones que prohíban el uso compartido de las tuberías de recuperación del gas en los tanques de almacenamiento? ¿Cómo se realiza una evaluación de seguridad y qué procedimientos se deben seguir? Si se quiere un tubo de fase gaseosa por tanque, ¿no habría que llenar toda esta zona de tuberías? El diseño de procesos es realmente un problema
Reply #22016-05-25
También estamos reformando la zona de tanques; el diseño se basa en las disposiciones del documento número 68. Todo está diseñado para una sola línea de producción, lo cual es muy problemático.
Reply #32016-05-26
Desde un punto de vista sistémico, no entiendo por qué no se puede utilizar un único tubo principal para los gases de la misma variedad. Incluso si se usan tubos separados, al final todos esos tubos de gas tendrán que conectarse entre sí. Sería posible tomar medidas de prevención contra incendios antes de que los diferentes tubos se unan al tubo principal. . En cuanto a la interpretación de las normas y requisitos, no quiero comentar sobre los expertos.
Reply #42016-05-26
Nosotros también pensamos lo mismo, pero los expertos encargados de la evaluación dijeron que no era posible, y que de lo contrario seguramente no pasaría la inspección. No tenemos otra opción. Esto se planteó después del accidente de Deqiao, y tampoco podemos encontrar normas o requisitos específicos.
Reply #52016-05-26
Es como una zona con una docena de pequeños recipientes; se establece un sistema de divisiones por todas partes, como si se construyera un dique alrededor de cada recipiente. . . Se ignora la viabilidad y el motivo por el cual se hace, se aplica una solución única para todos. . . En el interior del dispositivo, la fase gaseosa también se conecta en serie a un tubo principal para su tratamiento; adoptando medidas de prevención contra el desbordamiento y de extinción de incendios, se puede lograr el objetivo. Ay, parece que la zona de tanques de almacenamiento y transporte es un lugar al que cualquiera quiere dar órdenes, sin razón alguna. .

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.