Thread Content
¿Pueden los líquidos de clase A, como el metanol, los gases inflamables o los oxidantes fuertes de clase A, ser transportados a través de canaletas? ¿Existen disposiciones que prohíban expresamente su instalación en zanjas? ¿Se puede instalar junto con otras tuberías (que no sean de la categoría A) en dichas zanjas? ? ? Si no se puede caminar, ¿solo queda recorrer las estructuras de soporte? . . . . ? ¿Cuáles son los principios de disposición para este tipo de tuberías? ? ¡Gracias!
No es necesario que usted se preocupe por estos problemas; el estudio de diseño los gestionará de acuerdo con las normas estrictas.
Disculpe, ¿por qué no se puede hacer eso? ¿Según qué artículo es eso? ? ¡Gracias!
;¿Es que este tipo de cosas, al encontrarse en las alcantarillas, no son fáciles de monitorear?
Procure elevar lo más posible las tuberías. En los casos en que las tuberías de líquidos o gases inflamables tengan que pasar por debajo del suelo, deben existir medidas para evitar su acumulación
El autor puede consultar la página 463 de la segunda edición de “Diseño de tuberías a presión y ejemplos de proyectos”, donde se detallan las condiciones que deben cumplirse para la disposición de las tuberías en los canales de conducción: 1. El medio que se transporta no debe ser corrosivo, tóxico, ni inflamable o explosivo. Los líquidos de clase A no son adecuados para ser colocados en zanjas.
No se recomienda, pero no está prohibido por ser algo obligatorio. Lo importante es tener en cuenta cuestiones de seguridad, como los accidentes por fugas o explosiones de tuberías enterradas en Qingdao