Problemas de tuberías en las tuberías de gas natural

2016-05-26View Original

Thread Content

Tengo un tubo de gas natural de DN100. La compañía de gas natural colocó los tanques de gas a 17 metros al oeste de la sala donde se encuentra mi caldera de aceite térmico. Me gustaría pedir consejo sobre cómo transportar los tubos hasta allí. 1. Si se entierran los tubos, ¿es necesario hacer zanjas para ello o se pueden enterrar directamente? ¿Qué material debería utilizarse para los tubos? ¿Acero al carbono o los tubos de polietileno recomendados por las normas, o tubos de hierro fundido con conexiones mecánicas? 2. Si se colocan los tubos en el aire, ¿es necesario construir un soporte para ellos? ¿A qué altura deben estar los tubos de gas natural?
Reply #22016-05-26
Las tuberías de gas natural pertenecen a las tuberías a presión. Las tuberías de gas son tuberías de transporte a presión, cuyo medio transportado son gases tóxicos, inflamables y explosivos. Después de las obras de construcción o mantenimiento, es necesario realizar pruebas de estanqueidad en las tuberías para garantizar su funcionamiento seguro.
Reply #32016-05-27
Tu pregunta abarca varios temas, como el plano general, los materiales y la supervisión de las tuberías a presión
Reply #42016-05-27
GB50028 establece requisitos normativos; también se pueden consultar las normas relativas a la disposición de tuberías industriales.
Reply #52016-05-27
17 metros, ¿es suficiente esta distancia? La altura del soporte generalmente es de unos 3 metros; si debe cruzar una carretera, se requieren 5 metros
Reply #62016-05-27
Se puede utilizar tubería de PE o de acero al carbono~~ Pero si se entierran las tuberías de acero al carbono, es necesario protegerlas contra la corrosión~~ En cuanto a la elección, entre enterrarlas o instalar un ducto para ellas, calcule la inversión necesaria; trate de ahorrar siempre que sea posible. Si decide instalar un ducto, puede diseñarlo según las normas HG o SH, en función de las condiciones del lugar donde se instalará~~
Reply #72016-05-27
Si no lo sabes, no hables a la ligera. Muchos tanques de gas no son tuberías a presión; según la definición de tuberías a presión, solo se consideran tales aquellas cuyo diámetro es mayor a 50 y cuya presión es superior a 0.1. Depende de la presión laboral que tenga.
Reply #82018-05-02
Lo que estamos instalando son tuberías de polietileno, que luego se entierran a una profundidad de 1,5 metros
Reply #92018-05-02
Por lo que entiendo, el gas natural se utiliza en calderas a base de aceite térmico. Mi recomendación personal es utilizar tuberías de acero sin costuras. Si se trata de tuberías sometidas a presión, sería mejor que una empresa especializada en diseño realice los planos correspondientes, y que una empresa cualificada se encargue de su instalación, además de someterlas a inspecciones por parte del organismo local competente.

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.