HCBBS Forum (Español)
Submit Chemical Projects / Find Solutions
Amplify Your Requirements on a Broader Chemical Platform *Engineering · Technology · Equipment · Solutions*
Submit Request

Problemas de interferencia en las señales de los instrumentos

2016-05-27View Original

Thread Content

Busco consejo: actualmente, la señal de temperatura del refrigerador presenta fluctuaciones. Se cree que esto se debe a interferencias. No sé qué método podría utilizarse para solucionarlo. ¡Gracias!
Reply #22016-05-27
Excluyendo los problemas en los dispositivos de conexión, se puede probar colocando una manguera metálica alrededor del cable de señal
Reply #32016-05-27
Hemos hablado tanto y no hemos dicho por qué hay interferencias ¿Hay interferencia electromagnética en la unidad ahora? ¿La vibración provoca una temperatura irregular en el núcleo resistivo? ¿El cable no tiene capa de aislamiento?
Reply #42016-05-27
Los cables de señal utilizan conexiones blindadas y están adecuadamente conectados a tierra....
Reply #52016-05-27
Yo también lo he experimentado; la causa es que los fabricantes de las máquinas de hielo no separan los cables de corriente continua de los cables para señales de baja tensión. Basta con volver a instalarlo según las especificaciones. Tenga en cuenta que el cable de blindaje debe conectarse a tierra según las especificaciones.
Reply #62016-05-27
También ocurrió algo similar con la temperatura de nuestros reactores: un punto de medición pasó de 71 a 74; 75 es el valor límite. En ese momento, no sabíamos cuál era la causa
Reply #72016-05-27
Excluyendo los problemas en los dispositivos de conexión, se puede probar colocando una manguera metálica alrededor del cable de señal
Reply #82016-05-27
También hay que aislar la parte de alimentación del sensor
Reply #92016-05-27
Intente usar un aislador de señales; también mida la conexión a tierra del cable de señal
Reply #102016-05-29
Revise el conexión a tierra y el blindaje. También revise los conectores; deben estar bien fijados, especialmente delante del transmisor y en la parte frontal del instrumento. Una conexión poco firme puede causar conexiones incompletas debido a vibraciones u otros factores externos. Otro factor es la calidad del transmisor: si su calidad es deficiente o está envejecido, las lecturas pueden ser inestables. El cable que conecta el transmisor debe estar blindado. Si se trata de un instrumento enterrado, se recomienda reemplazarlo; incluso si no está enterrado, también se aconseja reemplazarlo y observar cómo funcionan las lecturas posteriormente. La señal de temperatura no debería cambiar bruscamente, pero eso ya ha ocurrido en varias ocasiones; este tema merece una discusión más profunda.
Reply #112016-05-30
¿Dónde trabaja el dueño del post? Aquí también tenemos cuatro máquinas de hielo

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.