Por ejemplo, la zona de tanques de metanol es a prueba de explosiones. El metanol se transporta por tuberías hasta zonas que no son a prueba de explosiones. ¿Tiene que ser esa zona también a prueba de explosiones? ¿O es necesario tomar medidas aislantes contra explosiones alrededor de esta tubería? ¿Existe una base legal? ¡Gracias, gran héroe!
Si existe algún punto de fuga, entonces es necesario delimitar una zona a prueba de explosiones. Todos los instrumentos y equipos eléctricos que se encuentren en esa zona también deben ser a prueba de explosiones. Pero, ¿cómo se determina ese área? ? ? Las tuberías normales no presentan fugas; solo las bridas de las válvulas o durante las tareas de mantenimiento podrían haberlas. ¿Existe alguna normativa que hable sobre este tema? ?
He visto que hay criterios de división de zonas con el punto de fuga como centro: 4,5 metros y 15 metros. No estoy seguro de los datos exactos
Normas de diseño para dispositivos eléctricos en entornos peligrosos GB 50058-2014
Las partes donde puede ocurrir una fuga son, por ejemplo, las válvulas y las bridas
Las instalaciones donde se utilizan o producen sustancias de categoría A pueden considerarse como instalaciones de categoría A. ¿Hay algún problema en la evaluación del riesgo de incendio en las zonas no a prueba de explosiones?
Primero, una pregunta: ¿por dónde pasa el metanol a través de la zona no explosiva? ¿Es para entrar al ducto? ¿O entrar en otras zonas? Si se entra en otra zona, hay que tener una explicación. Esto no puede atravesar áreas no relacionadas.
Si la zona de almacenamiento de metanol es a prueba de explosiones, el metanol se transporta por tuberías hasta zonas que no lo son; en este caso, no es necesario que las tuberías estén a prueba de explosiones. GB 50160, GB 50058. “Tecnología de tuberías a presión”, escrito por Yue Jincái de Sinopec; “Diseño de tuberías a presión e ejemplos de proyectos”, escrito por Song Kekē; GB/T20801, escrito por el profesor Ying Daoyan