¿Por qué las señales de los instrumentos en el lugar se envían a esos diferentes lugares? Hay imágenes

2016-05-28View Original

Thread Content

¿Por qué las señales en el sitio se conectan a gabinetes diferentes? ¿Hay algunos conectados al gabinete de alimentación (PDP), otros conectados al gabinete del sistema (SYS), otros conectados al gabinete de señales analógicas (AMC), otros conectados al gabinete de señales digitales (DMC) y otros conectados al gabinete de barreras de seguridad (SBC)? ¿Qué tipo de proceso es este? ¿Por qué se conecta a gabinetes diferentes? ¿Y cómo se accede por la vía posterior? Una persona ajena al tema pide consejo a los profesionales: lol
Reply #22016-05-28
Escribiré algo de forma breve: Lo que se conecta al gabinete de alimentación es, por ejemplo, cuando se necesita suministrar energía adicional a los instrumentos en el sitio; en ese caso, se conecta un cable de alimentación desde el gabinete de alimentación hasta esos instrumentos, como los medidores de caudal electromagnéticos. Lo que se conecta al gabinete del sistema son las conexiones internas del sistema. El sistema, como su nombre indica, es una unidad de procesamiento de señales; casi todas las señales deben conectarse al gabinete del sistema. Las señales analógicas suelen ser de tipo 4-20 mA, como en los casos de los transmisores y válvulas de control. Las señales digitales son de tipo DI/DO, como la información sobre la posición de las válvulas. En cada gabinete hay tarjetas que permiten la entrada/salida de diferentes tipos de señales. El gabinete de protección de seguridad está diseñado específicamente para los instrumentos intrínsecamente seguros; las líneas de señal deben pasar primero por este gabinete antes de entrar al sistema. También existen gabinetes con protectores contra sobretensiones, utilizados para proteger contra rayos, y se colocan antes de los demás gabinetes. En algunos proyectos existe un gabinete de terminales, donde todas las señales se conectan primero allí y luego se distribuyen; esto se hace para facilitar el mantenimiento, pero no tiene mucha importancia real
Reply #32016-05-28
Gracias, lo has explicado de manera sencilla. ¿Podría encontrar esa información básica en algún libro o material relacionado? :apretón de manos
Reply #42016-05-28
Al ir a la sala de control y mirar los planos, se entiende de inmediato
Reply #52016-05-29
Al determinar la clasificación de las señales y luego asociarlas con los circuitos correspondientes, se puede saber qué señal debe conectarse a qué armario.
Reply #62016-05-29
Basta con consultar Baidu o la biblioteca de Baidu
Reply #72016-05-31
Hermano, yo también sé que existe en Baidu, pero para personas como nosotros, que no somos expertos en esto, siempre se necesita tener una dirección de búsqueda o palabras clave. Con lo que dices, ni siquiera sé cómo buscarlo :(
Reply #82016-05-31
Realmente eres un aficionado. Ya que son personas inexpertas, no hay necesidad de que sepan por qué. Si ya lo saben, ¿para qué sirven los expertos entonces?

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.