Thread Content
Con respecto al método de ajuste de la temperatura de salida del horno de reformado cuatro en uno, ¿es mejor ajustar la temperatura de salida del horno y la temperatura del horno en cascada, o es mejor ajustar la temperatura de salida del horno y el volumen de gas combustible en cascada? Si hay ajustes en cascada, ¿cómo se determinan los ajustes primarios y secundarios y cómo se ponen en práctica?
Lo que uso aquí es una cascada de temperatura de salida del horno y presión de combustible. La temperatura del horno no es fácil de controlar, se mire como se mire.
¿A qué nivel se controla generalmente la presión antes y después de la válvula de presión de combustible?
Lo que uso aquí es una cascada de temperatura de salida del horno y presión de combustible. La temperatura del horno se ve muy afectada por la composición del gas combustible, el clima, la cantidad de hidrógeno en circulación y el potencial aromático de alimentación, y no es fácil de controlar. La presión del tanque intermedio de gas combustible aquí es de 0,33 MPa.
¡El componente combustible debería tener el mayor impacto! Por cierto, ¿qué factores afectarán el contenido de oxígeno monitoreado en su horno cuatro en uno?
Se ve más afectado por el gas combustible y luego por el potencial aromático de la alimentación. Los cambios de clima son como el viento. Los dos primeros hornos se ven más afectados y los dos últimos menos. La temperatura del horno fluctúa más de 10 grados. Entonces el estado de combustión del quemador también tiene una gran influencia.
Entonces, ¿cuál es el contenido normal de oxígeno de su horno cuatro en uno? ¿Cuánto oxígeno queda en los gases de combustión después de la combustión? La eficiencia térmica del horno que calculamos aquí será de aproximadamente
El contenido de oxígeno se controla a 2,7-2