Thread Content
Por favor, que los expertos me indiquen: ¿es el nivel de seguridad de los recipientes a presión el que determina su propia empresa, o es el departamento de supervisión de equipos especiales quien lo decide? Solicitamos el plan de inspección para los recipientes a presión, así como información sobre el nivel de seguridad (se trata de equipos nuevos, que aún no han comenzado a operar). Creo que no estoy en condiciones de determinar yo mismo ese nivel de seguridad
Consulte las «Normas para la inspección periódica de recipientes a presión»
El nivel de seguridad de los nuevos equipos suele ser de nivel 1. Después de unos 6 años, son inspeccionados por organismos especializados en la inspección de equipos especiales (generalmente, institutos de inspección especial o oficinas de inspección de calderas), para que se les asigne un nuevo nivel de seguridad
La condición de seguridad de los recipientes a presión se clasifica del nivel 1 al nivel 5 (el nivel 1 es el más alto y el nivel 5, el más bajo). Para los recipientes a presión recién fabricados, se determina su nivel de estado de seguridad en el momento de su puesta en servicio, de acuerdo con las «Reglas de gestión del uso de recipientes a presión» (TSG R5002-2013). Cuando se realiza el registro de uso antes de la puesta en servicio, si la documentación de fabricación está completa, su nivel de estado de seguridad se registra como nivel 1 ; El grado de seguridad de los recipientes a presión importados es determinado por las entidades encargadas de la inspección y supervisión de dichos recipientes, que son organismos especializados en este tipo de inspecciones). En el caso de los recipientes a presión en uso, según las deficiencias detectadas durante las inspecciones periódicas, la entidad encargada de las inspecciones determina su nivel de seguridad de acuerdo con las disposiciones del Capítulo 4 de las “Normas para la inspección de recipientes a presión”. La versión original se encuentra en las «Reglas para la inspección periódica de recipientes a presión» (TSG R7001-2013), en la interpretación del artículo cinco.
Los recipientes a presión fabricados en su totalidad ya no requieren inspección de instalación; al realizar el registro de uso, su nivel de seguridad suele ser de grado 1. Tres años después se realiza la primera inspección completa. En ese momento, la entidad encargada de la inspección determina el nivel de seguridad del equipo, y luego se fija la fecha para la próxima inspección.
Después de tres años desde su puesta en servicio, se realiza la primera inspección completa del equipo. En ese momento, la entidad encargada de las inspecciones determina el nivel de seguridad del mismo y fija la fecha para la próxima inspección. ¡No son 6 años! ¡ ¡
Los nuevos recipientes a presión deben registrarse en la autoridad competente para obtener un certificado de uso; el nivel de seguridad también debe ser determinado por dicha autoridad.