HCBBS Forum (Español)
Submit Chemical Projects / Find Solutions
Amplify Your Requirements on a Broader Chemical Platform *Engineering · Technology · Equipment · Solutions*
Submit Request

Suministro puntual de GNL propio

2016-05-30View Original

Thread Content

Actualmente no existen documentos que establezcan normas sobre la aprobación, las distancias de seguridad, etc. ¿Alguno de ustedes tiene información de referencia sobre plantas de suministro de LNG construidas por cuenta propia? Unas sugerencias de referencia también estarían bien.
Reply #22016-09-08
La distancia entre los grupos de botellas para el suministro de gas es pequeña; si se utiliza un tanque de almacenamiento para el suministro de gas, entonces se debe tener en cuenta la distancia entre las estaciones de gasificación. Antes trabajé en un complejo de categoría B. . .
Reply #32016-09-09
El problema relacionado con el suministro de gas es bastante grave en la actualidad. Personalmente, entiendo que esto depende del tipo de empresa para la cual se construye el sistema de suministro de gas. Si se trata de gas urbano, entonces el gas, después de ser gasificado, pasa a formar parte de la red pública de suministro de gas de la ciudad, y no de la red independiente de la empresa. En ese caso, se debe seguir la norma GB50028. Pero si el gas se utiliza únicamente dentro de la propia empresa, entonces se debe seguir la norma GB50183. La norma GB50028 define así al gas urbano. Además, en nuestro país existe una regulación sectorial: diferentes sectores están bajo la supervisión de departamentos distintos. El gas urbano está bajo la supervisión del Ministerio de Obras Públicas. Las empresas industriales (metalurgia, acero, textil, impresión y tinturía, fabricación de vidrio, etc.) están bajo la supervisión del departamento de seguridad industrial. Es evidente que estas empresas no pertenecen al sector urbano. Por lo tanto, no deberían seguirse las normas GB50028. Algunos dicen que en la norma GB50028 se menciona que los proyectos de suministro de gas para industrias pueden seguir estas normas, pero también se dice que deben cumplirse las disposiciones de las normas vigentes. En la norma GB50028 se utiliza la palabra “puede”, lo que significa que se puede tomar en consideración esta norma, pero cuando existen otras normas, también deben cumplirse sus requisitos. La nueva versión de la norma GB50183 solo se aplica a los proyectos de suministro de gas urbano. Por eso, creo que lo mejor es seguir las normas GB50183
Reply #42016-09-11
Lo que se dijo arriba es muy completo. Solo estas pocas normas.
Reply #52016-09-22
Ahora existe la norma GB 51156-2015, que entró en vigor el 1 de junio de 2016
Reply #62017-04-24
Se utiliza mucho el gas en las ciudades y pueblos, pero en esta industria, según las diferentes condiciones de cada lugar, muchas prácticas no son reguladas; actualmente no existen normas que sirvan de guía

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.