Thread Content
Por lo general, en las zonas donde se almacenan ácidos y bases se instalan diques de contención. ¿Existe una norma específica que establezca la altura de dichos diques? ¡Rápido, rápido, rápido! ¡ ¡
La altura de los diques que rodean los tanques de ácido salino que he visto es muy baja, alrededor de 200 mm. Esto se refiere principalmente a la distancia de pulverización, así como a la capacidad de emisión de la salida de descarga, además de la capacidad de suministro de agua para diluir y neutralizar los productos químicos.
Este mensaje fue editado por Donghai Shui por última vez el 31-5-2016 a las 08:15. Le recomendamos que consulte los capítulos correspondientes de las normas GB50016 y GB50160. Probablemente, el volumen del área delimitada por el dique sea la mitad del volumen del tanque más grande que puede albergarse dentro de él. La altura de diseño debería ser 0,2 metros mayor que la altura calculada, y debería estar entre 1,0 y 2,2 metros. P41-42: Para los hidrocarburos licuados y el amoníaco líquido, es de unos 0,5 metros.
Antes se les llamaba diques de contención; ahora se les denomina diques de protección. Se exige que tengan las mismas características que los diques contra incendios
En las normas de construcción y en las regulaciones relacionadas con la industria petroquímica no se establecen requisitos al respecto. Lo que sí se especifica son los diques de contención y los diques contra incendios. La altura de estos diques suele ser bastante baja, alrededor de 20 cm. El objetivo es recoger las pequeñas cantidades de líquido que se derraman, para luego tratarlo adecuadamente en tanques de tratamiento de aguas residuales.
Sí, hay una diferencia entre los diques de contención y los diques de protección contra incendios; para los diques de protección contra incendios, basta con que tengan más de 150 cm de altura
“SH3011-2011 Normas para el diseño de la disposición de las instalaciones de procesamiento petroquímico”. 3.0.18 En las áreas donde existe la posibilidad de que se produzca contaminación por líquidos inflamables, medios corrosivos o sustancias tóxicas durante las operaciones o mantenimientos, deben establecerse diques de contención. Además, en las zonas donde se manipulan medios corrosivos, es necesario instalar suelos resistentes a la corrosión. La instalación del dique de contención debe cumplir con los siguientes requisitos: a) La altura del dique sobre la zona a proteger no debe ser inferior a 150 mm ; b) Dentro del dique de contención deben existir sistemas de drenaje ; c) El suelo dentro del dique de contención debe tener una pendiente que conduzca hacia las instalaciones de drenaje; la pendiente no debe ser menor a 0,003.
En la norma SH3011-2011, “Normas para el diseño de la disposición de las instalaciones de procesamiento petroquímico”, se menciona lo que ocurre “durante las operaciones o mantenimientos”. Pero, ¿qué pasa con las áreas de los tanques que están contaminadas por medios corrosivos o sustancias tóxicas?
Bueno, según las normas, solo se exigen diques de contención para los medios inflamables; no se especifica cómo calcular la altura de dichos diques en el caso de materiales que no son inflamables pero sí corrosivos.
Normas para el diseño de plantas petroquímicas GB50984-2014 4.4.8 La disposición de los tanques para líquidos tóxicos y corrosivos debe cumplir con los siguientes requisitos: 1 No se deben colocar en calles con mucho tráfico o cerca de las principales instalaciones de producción; 2 El grupo de tanques debe contar con un dique de protección; el volumen útil dentro de dicho dique no debe ser menor que el volumen del tanque más grande que se encuentra en el grupo ; 3 La distancia desde los tanques verticales hasta la línea de base del dique de protección no debe ser menor a la mitad de la altura de las paredes del tanque ; 4 Los suelos, canales de drenaje y sumideros ubicados dentro de los tanques que contienen líquidos corrosivos deben ser tratados para protegerlos de la corrosión.