Pregunta sobre el programa CS3000

2016-05-30View Original

Thread Content

Supongamos que existe un nivel de líquido LI11005. Ahora, quiero tomar una señal PV cada dos horas y, a continuación, calcular la diferencia entre el valor actual y el valor de hace dos horas. Se puede seguir en un ciclo continuo, actualizando cada dos horas. No sé cómo hacer este programa, por favor, que alguien experto me ayude
Reply #22016-05-31
Un TM, un CALCU TM con temporizador de 2 horas; al expirar el tiempo, se activa CALCU para calcular la diferencia
Reply #32016-05-31
Bloque TM: se establece PH en 7200. Luego, se utiliza CALCU para calcular FLOAT TMP; SI TM.BSTS = “CTUP” ENTONCES: ¡El temporizador vuelve a iniciarse! TM.OP = “START”. Después de que el temporizador se reinicie, BSTS pasa a ser NR. CPV = LI11105.PV – TMP. TMP = LI11105.PV. FIN DEL SI. Se puede utilizar una tabla de control para iniciar su funcionamiento y así hacer que el temporizador comience a trabajar
Reply #42016-05-31
Gracias, primero lo intentaré. Si tengo dudas, volveré a preguntar

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.