HCBBS Forum (Español)
Submit Chemical Projects / Find Solutions
Amplify Your Requirements on a Broader Chemical Platform *Engineering · Technology · Equipment · Solutions*
Submit Request

El intercambiador de calor por vapor es una medida de protección que evita que los gases a alta presión lleguen al vapor a baja presión

2016-05-31View Original

Thread Content

Según el análisis HAZOP, en uno de los intercambiadores de calor utilizados en el diseño, la presión del vapor es de 0,8 MPa.G. Dado que se calienta un gas a alta presión, de 1,55 MPa.G, y teniendo en cuenta la posibilidad de fugas en las tuberías del intercambiador, ¿es necesario instalar válvulas de seguridad en las tuberías de vapor? La presión de disparo de la válvula de seguridad debería poder ajustarse según la presión de la red de vapor, a 0,98 MPa.G. Pero al calcular la válvula de seguridad, ¿se tienen en cuenta también el caudal de descarga y la sustancia que se descarga, tomando como referencia al vapor?
Reply #22016-05-31
¿O se podrían utilizar otras medidas de protección? ¿Existen casos relacionados?
Reply #32016-05-31
Normalmente, las tuberías de vapor deben contar con válvulas de seguridad, no solo por este intercambiador de calor. Además, ¿qué cantidad de fuga sería necesaria para que la válvula de seguridad se active debido a una fuga de luz? Eso sería, sin duda, un accidente. En realidad, sería suficiente instalar un analizador en línea en la tubería de condensado de vapor, para poder monitorear si hay en el condensado los componentes gaseosos de los que hablas. O también se puede realizar un muestreo manual periódico para el análisis. De esta manera, se puede determinar si el intercambiador de calor tiene fugas o no.
Reply #42016-05-31
Es todo culpa del contratista general; al aumentar los costos de los analizadores, también suben los precios
Reply #52016-05-31
Entonces, mejor hacer análisis periódicos de forma manual. La fuga también es un proceso gradual; de todos modos, no sucederá de repente que la contención se rompa por completo. Solo para referencia 😁😁😁

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.