Thread Content
Se ha detectado corriente en la capa de blindaje de los cables del gabinete DCS. ¿Es normal este fenómeno? Creo que la capa de blindaje está conectada a la tierra de funcionamiento. La capa de blindaje adquiere carga por inducción, esa carga se dirige hacia la tierra de funcionamiento y, finalmente, llega al suelo. Es normal que haya corriente en la tierra de funcionamiento. ¿Alguien ha hecho mediciones en el sitio?
1: ¿Hay corriente? ¿Cuál es la intensidad de la corriente? 2: Las normas exigen que “la capa de blindaje se conecte generalmente a tierra en un solo extremo, y normalmente a tierra en la sala de control”. Dado que se trata de una conexión a tierra unilateral, no se formará un circuito. ¿Cómo podría haber corriente en un circuito si no existe uno?
¿Se ha detectado corriente? ¿Qué intensidad de corriente? ¿No será que el multímetro está dando lecturas erróneas? Pruebe con otro reloj para medir. En teoría, como dijo el de arriba, no debería haber corriente. Si realmente existiera, entonces habría una protección contra la conexión a tierra en múltiples puntos, al mismo tiempo que se generaría una tensión inducida; solo así sería posible que se produjera corriente.
¿Este cable proviene de la fuente eléctrica o de los instrumentos en el sitio? Si proviene de la fuente eléctrica, desconecte la conexión a tierra de esa fuente; basta con conectarla solo en la sala de control. Se debe tratar de la misma manera en el lugar donde se encuentra el equipo. Por lo general, cuando la energía proviene de fuentes eléctricas, se genera electricidad estática, lo cual es muy molesto. Es necesario actuar rápidamente al respecto
La última edición de este mensaje fue realizada por yuchenchf el 1 de septiembre de 2016, a las 16:37. En general, se requiere que la capa de aislamiento esté conectada a tierra en un solo punto, para que no fluya corriente alguna. . La presencia de corriente puede deberse a que dos puntos están conectados a tierra, formando así un circuito. Por el contrario, interferirá con las señales dentro de la capa de blindaje.
Personalmente, lo considero normal. Es extraño gastar tanto dinero en instalar una capa de protección si esta no sirve para nada. Si es necesario, se puede hacer que el cable de tierra sea más grueso.
Con conexión a tierra en un solo extremo, no debería generarse corriente
De nuevo, parece que hay un problema con el punto de conexión a tierra. Hay que verificar si la conexión se realiza en varios puntos, ya que eso está prohibido
Verifique cuidadosamente si la conexión a tierra es fiable. Libera la corriente
Has entendido algo mal. La tierra realmente sirve para transmitir la electricidad generada a la Tierra misma. Pero no se trata de un proceso estable y continuo. Por lo tanto, no se puede medir con una tabla normal. Si se detecta, solo indica una fuga de corriente. La cubierta aislante está dañada.