¿Cuál es la distancia de seguridad entre las antorchas y los muros, carreteras, edificios civiles, fábricas o almacenes de categorías A y B, así como las zonas de tanques, en términos de prevención de incendios? ? ¿En qué artículo se indica? ¡Gracias!
Se ha hecho mención a las normas de prevención de incendios en edificios y a las normas de prevención de incendios en la industria petroquímica. El primero se centra en fábricas y almacenes, mientras que el segundo se refiere principalmente a instalaciones; depende de cuál vaya a implementar Si lo considera razonable, por favor vote al mejor asistente :)
¿Podría indicar qué artículo es? ¡Gracias!
Normas de construcción: 3.4.1, 3.4.3, 3.5.1, 3.5.2, 4.2.1, 4.2.9, 4.3.1. Normas petroquímicas: 5.2.1, 4.2.12. Se recomienda consultar las normas específicas.
Héroe, he echado un vistazo: en estas disposiciones no se menciona el espacio de separación necesario para la prevención de incendios entre las antorchas y los muros, carreteras ni edificios civiles, ¿verdad? ? ? ?
No basta con mirar los textos legales, sino que también es necesario examinar las explicaciones que se dan en ellos; algunas de estas explicaciones se encuentran dentro de los propios textos legales
Héroe, ¿podría indicarme claramente en qué artículo se menciona? He buscado por todas partes sin encontrarlo. Le pido disculpas por la molestia
En la norma 4.1.9 de petroquímica se establecen requisitos para las antorchas elevadas en relación con los muros perimetrales, las carreteras, los edificios y las explicaciones correspondientes en la normativa