La salida del medidor de caudal electromagnético de Chuanyi es siempre de 4 miliamperios

2016-05-31View Original

Thread Content

El encabezado se muestra normal, pero el valor de miliamperios en la salida sigue siendo de 4 miliamperios La señal de simulación forzada también es de 4 miliamperios
Reply #22016-05-31
Revisa el manual para ver si se requiere una señal activa o pasiva, y si es necesario superponerla
Reply #32016-05-31
¿Se encuentra en el modo de “verificación de circuito”?
Reply #42016-06-01
Si se encuentra en el modo de prueba de circuito, basta con apagar la alimentación. Si es pasivo, no debería haber corriente, y tampoco es posible que la dirección Hart esté establecida en un valor distinto de cero
Reply #52016-06-02
Chequea si el dispositivo Chuanyi es compatible con el protocolo Hart. Si no lo es, utiliza BT2000. Parece que tu configuración está en modo de verificación de circuito; por eso, la salida se fuerza a 4 mA

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.