Hay un enfriador de amoníaco que se utiliza para intercambiar calor con el fluido y así bajar su temperatura. La válvula de control de temperatura se encuentra en la tubería de salida del amoníaco gaseoso. El punto de medición de la temperatura está después del intercambio de calor entre el fluido y el enfriador de amoníaco. Normalmente, la temperatura de control en este punto es de 20 °C, pero en invierno es de 10 °C. Me gustaría saber cuál es la razón de esto :)
¿Se sabe cuál es la diferencia entre la temperatura medida en los puntos de medición y la temperatura real del medio? En algunos casos, para detectar fugas se utiliza un sensor de temperatura insertado dentro de la capa aislante de las tuberías. Si el aislamiento alrededor del sensor no es adecuado, puede haber una gran diferencia debido a las condiciones ambientales. Es posible que, para un mismo medio a la misma temperatura, los valores mostrados en verano y en invierno difieran en 10 °C. ¿O es que “se tiene el deseo, pero no las fuerzas”? ¿Existen registros de la posición de la válvula de regulación de temperatura en verano e invierno? Quizás la cantidad de amoníaco suministrado al enfriador por amoníaco, o la cantidad de amoníaco que se evapora, ya ha alcanzado su valor máximo. La temperatura deseada es de 10°C, pero la temperatura real es de 20°C. Para seguir bajando la temperatura, la válvula ya está abierta al máximo; no hay nada más que hacer